Тема: Проблема с закрытой системой, какое давление?

Новое сообщение

Проблема с закрытой системой, какое давление?

Виталий Семененко, 21 ноября 2011, 09:53
Подскажите у меня закрытая однотрубная система с мембранным расширителем. Какое давление должно быть в расширителе если рабочее давление котла 1 бар?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Проблема с закрытой системой, какое давление?

Похожий вопрос: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

В пересказе:
Для компенсации расширения теплоносителя и более эффективного использование объёма бака, необходимо выставить давление газа на 0.2-0.3 бар ниже начального давления в системе (не нагретой). Но не ниже статического давления системы (высота системы до верхней точки) плюс небольшой запас, около 0,2 бар.

В Вашем случае я бы выставил: статическое давление системы (высота системы до верхней точки)+0,1-0,2 бар. Нагреть по максимуму, предохранительный клапан сбросит при привышении. Надеюсь про клапан не забыли (на 1 бар). Хорошо, если давление не дойдёт до единицы и клапан не сработает. Если сработает, а на холодной упадёт до 0, тогда выход увеличить расширительный бак больше расчётного. При большем баке давление будет меньше подниматься при нагревании.
Сообщение отредактировано 21 ноября 2011 в 10:12
Новое сообщение

Re[2]: Проблема с закрытой системой, какое давление?

Sanchopit, 26 марта 2012, 21:50
Сделал все так написано ( тоже закрытая однотрубная система) и здорово все работает))
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 09:48