Тема: Котел Протерм Гепард падает давление

Новое сообщение

Котел Протерм Гепард падает давление

Николай_2, 18 февраля 2011, 16:31
Котел Протерм Гепард давление в расширительном в норме 1,5 бара система не подтекает, объем системы не большой 60 секций итальянки , а давление падает и котел отключается.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Котел Протерм Гепард падает давление

Администратор Дом Тепла, 18 февраля 2011, 16:46
1,5 бар в баке на системе без давления? Если давление падает, в любом случае нужно искать течь. Проверить подпитывающий кран (если используется).
В конечном итоге проверить теплообменник на перепускание в контур ГВС. Закрыть вход ХВС перед котлом и выход ГВС после котла. При этом потерпеть и не пользоваться ГВС необходимое время. Упадёт-ли давление.

И проверить на течь первичный теплообменник отключением котла и отсечением его от системы.
Сообщение отредактировано 21 октября 2011 в 10:52