Тема: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

Новое сообщение

Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

Владимир Владимиров, 16 февраля 2011, 11:18
Подскажите, пожалуйста, каким должно быть давление воздуха в расширительном баке (объем бака 50 литров) перед заполнением системы теплоносителем (теплоноситель - вода).
Рабочее давление в системе отопления двухэтажного дома - 1,4 Бар. Емкость системы - около 140 литров. Циркуляция воды - принудительная.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

Администратор Дом Тепла, 16 февраля 2011, 11:27
Давление газа в мембранном расширительном баке должно быть не ниже статического давления системы (высота системы до верхней точки) плюс небольшой запас, около 0,2 бар. (Пример: если высота системы 5 метров, то минимальное давление необходимо выставлять 0.7 бар.)

Для лучшей компенсации расширения теплоносителя (зависит от его объёма) и более эффективного использование объёма бака, разумней выставить давление на 0.2-0.3 бар ниже начального давления в системе (не нагретой). У вас получается 1.2 бар.

При ваших данных системы, Вам достаточно расширительного бака на 15-18л. (при работе на воде). Поэтому при Вашем баке можете устанавливать в Вашем конкретном случае, любое в пределах 0.7-1.2 бар.
Новое сообщение

Re: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

lazzov, 25 ноября 2014, 14:21
Если снизить?
Сообщение отредактировано 25 ноября 2014 в 15:46
Когда отключается свет (циркуляционный насос) Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления? Котел Протерм Гепард падает давление