Egov, 7 сентября 2010, 12:36
Здравствуйте. Помогите с проблемой. У меня закрытая система отопления, перед первичном пуском давление в системе было 0.5АТМ, при нагреве 50 град. давление стало 1.4АТМ. Потом выключил котел, через сутки (приблизительно) решил включить опять, но давление стало 0 АТМ. Подскажите какие неполадки? Протечек нет, проверял несколько
раз. Заранее спасибо. С Уважением Евгений.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Давление в системе отопления

Администратор Дом Тепла, 7 сентября 2010, 12:45
Здравствуйте.
Здесь никакой мистики быть не может. Вариантов немного. Или утечка, (может незаметная, маленькая, в труднодоступном месте), или не полностью удалён воздух из системы. Система поработала, циркуляцией выгнало воздух через воздухоотводчик (плюс если залит новый теплоноситель, с него выделяется растворённый воздух). Пока система горячая не очень заметно падение давления. Остыла, вот вам и ноль.
Если описанное вами происходит постоянно, то ежели котёл не новый может быть утечка через теплообменник. Снаружи теплообменника испаряется - вот и не видно подтёков. Как вариант утечка между контуром отопления и ГВС (если котёл двухконтурный).
Новое сообщение

Re[2]: Давление в системе отопления

Sanchopit, 5 февраля 2012, 13:17
Вы правы, подобная ситуация была, оказалась утечка .
Сообщение отредактировано 21 сентября 2012 в 13:20