+7 (495) 933-03-11,
Ежедневно с 9:00 до 20:00,
Интернет магазин
+7 (495) 933-03-11,
Ежедневно с 9:00 до 20:00,
Интернет магазин

Форум

Добро пожаловать на форум! Чтобы воспользоваться всеми возможностями форума, Вам необходимо зарегистрироваться.
Забыли пароль? Зайдите сюда, чтобы получить имя пользователя и пароль по почте.

Тема: Protherm СКАТ вопросы

Новое сообщение

Protherm СКАТ вопросы

Pozdeev, 23 января 2012, 12:12
Купил электрокотёл ПРОТЕРМ СКАТ 9кВт.,возникли вопросы. Что заливать в систему? У меня антифриз+вода. И у меня ТЭНы постоянно греют.
Например: задаю температуру 55С выставляю 9кВт, когда он нагоняет 55С потребление потом понижается и работает 6-7-8, но постоянно вкл. Они же должны отключатся, правильно я понимаю? когда упадет температура должен вкл. Много нагорает. Котел стоит 3 дня. Поясните, объясните??? Спасибо жду помощи.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Protherm СКАТ вопросы

В систему заливать воду. Незамерзающий теплоноситель под свою ответственность. И минимально возможной концентрации. Но лучше от него отказаться. Срок службы ТЭНов уменьшится и гарантии лишаетесь.

6-7-8 это плавное регулирование мощности. Для любого котла (электро, газового, дизельного) стараются уменьшить тактование (включение/выключение) модулированием мощности, если это возможно. Постоянная работа (на необходимом уровне мощности) это лучший режим.

Потребление эл. энергии зависит от теплопотерь.
Если при выставленных режимах он не выключается на 6 кВт. (для примера), не будет модулирования и будет включено 9 кВт будет работать 2/3 времени. Нагрузка на сеть скачкообразная, а потребление одно и то-же: 6кВт х 1час=6 кВт/ч, 9кВт х 1час х 2/3=6 кВт/ч.
Новое сообщение

Re: Protherm СКАТ вопросы

terenhev, 9 июня 2014, 19:26
Смотря какой антфриз лить.
___________
http://www.potolok-prestige.com/
Новое сообщение

Re[2]: Protherm СКАТ вопросы

it43rt, 9 июня 2014, 21:52
Например: задаю температуру 55С выставляю 9кВт, когда он нагоняет 55С потребление потом понижается и работает 6-7-8, но постоянно вкл. Они же должны отключатся, правильно я понимаю?

_________________________________
http://www.flexoseal.ru/
Газовый котёл Protherm СКАТ вопросы ГВС в настенном котле?