Тема: Protherm Гепард

Новое сообщение

Protherm Гепард

GOODDAK, 12 января 2012, 23:50
Добрейшего Вам время суток , помогите найти причиной перегрева котла Protherm Гепард ( после запуска котел отработал 6 дней просто отлично ) а теперь при включении ГВС котел начинает шуметь и выдает ошибку ( код 25 перегрев температуры воды ) Если котел установить на максимальную температуру отопления то происходит тоже самое ( ошибка 25 ) . Заранее благодарю
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Protherm Гепард

Очень похоже на слабую циркуляцию. Либо завоздушивание, в т.ч. циркуляционного насоса, либо насос не обеспечивает циркуляцию. На насосе есть воздухоотводчик? он не закрыт случаем? Проверить работу воздухоотводчика на циркуляционном насосе. Если воздухоотводчика нет, нужно выпустить воздух открутив винт на лицевой части насоса (в центре).
Котёл не подключен через стабилизатор/бесперебойник? Если подключен на выходе стабилизатор/бесперебойник должен обеспечивать синусоидальный сигнал.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Protherm Гепард

, 18 мая 2012, 16:25
скорее всего воздухоотводчик как раз закрыт...
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:08
Новое сообщение

Re: Protherm Гепард

luchnov, 17 октября 2014, 19:52
А сколько Вольт идет?
Сообщение отредактировано 20 октября 2014 в 10:19
Котел Скат 14 кВт. не может продавить систему отопления Protherm Гепард Газовый котёл