Котел был заморожен. Прокладки поставил на место - отопление работает. Но горячую воду не греет - капало из теплообменника. Поменял его - вода не капает, ошибок не пишет и на проток воды не включается. Поменял аквасенсор - то же самое. Летний режим показывает, краник на дисплее при протоке воды, и лампочка зеленая не загорается (при перезагрузке она горит секунду) и горелка не включается. Все установки сбросил на заводские. До замерзания все работало.
Что делать?
От аквасенсора датчика идут три провода, какие из них закоротить, чтобы сымитировать срабатывание датчика - может, и новый не работает? Дул в него - крыльчатка не крутится.
Помогите, плиз.
Уже думаю, за те деньги, что на запчасти потратил, можно было газовую колонку купить.
Форум
Добро пожаловать на форум!
Чтобы воспользоваться всеми возможностями форума,
Вам необходимо зарегистрироваться.
Забыли пароль? Зайдите сюда,
чтобы получить имя пользователя и пароль по почте.
Тема: Не включается нагрев ГВС в котле Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3
Помогите выбрать электрокотел | Не включается нагрев ГВС в котле Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3 | Падает давление в газовом котле отопления, проверить всю систему на утечку невозможно ( трубы в стенах), как убедиться, что проблема в утечке? Или в котле? |