Владимир Конюх, 22 марта 2012, 13:38
Добрый день! В системе отопления стоит газовый настенный котел HERMANN. В этих котлах применена автоматическая система подпитки воды в контуре отопления. На даный момент у меня на водоснабжение установлен насос с гидроаккумулятором и настроен на рабочее давление 3.5 атмосферы. Что то произошло в котле и сейчас давление в системе отопления равно давлению водоснабжения 3.5 атм., не происходит отсечение подпитки воды при достижении 1.5-2 атм. в котле, соответственно срабатывает предохранительный клапан (на 3 атм.) происходит сброс давления в системе, включаэтся автоматическая подпитка и снова происходит подпитка до давления водоснабжения. На даный момент пришлось уменьшить давление воды до 2.5 атм., пока. Что могло сломаться?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Высокое давление в частной системе. Давление в системе отопления равно давлению водоснабжения.

К сожалению мы не занимаемся котлами HERMANN и не знаем как в нём устроена автоматическая подпитка.
Но судя по Вашему описанию, варианта 3.
1. Не держит/не работает подпитывающий клапан/кран.
2. Не отключается подпитка из-за неисправности датчика давления.
3. Теплообменник перепускает из контура ГВС в отопление из-за трещины.

Последнее можно проверить создав необходимое давление в контуре отопления, отключить подачу воды в контуре водоснабжения и сбросить там давление полностью. Если через некоторое время давление будет падать (не связано с периодом простоя) скорее всего трещина в теплообменнике.

1/2 Как резко повышается давление в контуре отопления при подпитке, срабатывает ли вообще клапан. Если давление синхронно повышается до 3,5 вместе с ХВС значит клапан совсем не срабатывает. Тут уж либо сам клапан неисправен либо датчик давления.
Если после момента когда должно произойти отсечение растёт гораздо медленней чем в ХВС, то клапан сработал, но пропускает.
Новое сообщение

Re: Высокое давление в частной системе. Давление в системе отопления равно давлению водоснабжения.

vanovskiyi, 25 ноября 2013, 16:40
Механизм давления может быть?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:50
Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла. Высокое давление в частной системе. Давление в системе отопления равно давлению водоснабжения. Помогите выбрать электрокотел