Изменить всю систему на принудительную циркуляцию.

Uriy, 11 мая 2010, 12:21
Здравствуйте. У меня однотрубная система отопления на два этажа, котёл и обратка в подвале. Рядом с котлом, хочу поставить бойлер косвенного нагрева и изменить всю систему на принудительную…
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Изменить всю систему на принудительную циркуляцию.

Администратор Дом Тепла, 27 октября 2011, 11:19
Нет проблем, делайте принудительную циркуляцию. Эффективность системы только повысится, затраты на отопление снизятся.
Новое сообщение

Re: Изменить всю систему на принудительную циркуляцию.

tropnov, 15 октября 2014, 18:48
Если есть возможность.
Сообщение отредактировано 16 октября 2014 в 11:24
Новое сообщение

Re: Изменить всю систему на принудительную циркуляцию.

cmekhov, 27 ноября 2014, 16:31
А давление какое?
Сообщение отредактировано 28 ноября 2014 в 10:25
Новое сообщение

Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

Еленка, 18 мая 2010, 15:40
Можно ли отопить дом с помощью «теплого пола», без радиаторов? Меня ещё интересует - говорят, что при отоплении дома только теплым полом (водяным) поднимается или трескается стяжка. Насколько это правда?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

Отопить одним тёплым полом можно, всё зависит от утепления дома. Нужно делать расчёты в каждом конкретном случае, хватит отопления только полами или нет.
В наших широтах при слабом утеплении дома обычно не хватает.
Если стяжка поднимается или трескается, то пол сделан по технологии не правильно.
При нормальном расчёте и монтаже температура поддерживается не более заданной. Для разных покрытий (плитка, ковролин, линолеум, паркет, ламинат) своя допустимая температура.
Это по поводу покрытий.
А стяжка укладывается с компенсационными швами вдоль стен. Если площадь одного куска больше определённой или длина больше 8 метров, делаются термо компенсационные швы не только по краям.
Если пол будет сделан грамотным монтажником, никаких проблем не будет.
Новое сообщение

Re: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

Bicho, 23 апреля 2012, 12:18
делая ремонт купил алюминиевый радиатор. У меня 3 комнатная квартира на две купил 4 секции,а в комнату побольше 8 секций.Греет супер все комнаты,зимой даже форточки открыто оставляли.
А теплые полы лучше делать под кафелем ну не под деревянным полом,тогда в полах щели появляются
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:54
Новое сообщение

Re[2]: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

colisnienko, 1 апреля 2014, 12:51
Цитата:
делая ремонт купил алюминиевый радиатор. У меня 3 комнатная квартира на две купил 4 секции,а в комнату побольше 8 секций.Греет супер все комнаты,зимой даже форточки открыто оставляли.
А теплые полы лучше делать под кафелем ну не под деревянным полом,тогда в полах щели появляются



А какая марка у вас? Или модель обогревателя?
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:26
Новое сообщение

Re: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

bokovod, 5 февраля 2013, 19:35
Вполне можно. Однако я бы посоветовал использовать газовые котлы, у меня на даче, к примеру, стоит именно газовый котел, прекрасно прогревает весь дом, не сложен в обслуживании. В общем, рекомендую, не пожалеете.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:54
Новое сообщение

Re: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

radiatorov, 15 сентября 2015, 18:13
Я считаю, что никакие теплые полы радиаторов не заменит. Радиаторы в доме для хорошего отопления должны быть в любом случае. Могу Вам посоветовать хорошую фирму радиаторов: Global
Сообщение отредактировано 17 сентября 2015 в 09:34
Новое сообщение

Re: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

graf, 28 сентября 2015, 11:41
Не забывайте о такой важной функции радиаторов — прогрев стен. Если не использовать радиаторы, то стены сильно охлаждаются зимой и как следствие быстрее разрушаются.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2016 в 14:53
Новое сообщение

Re[2]: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

haligo86, 2 сентября 2016, 13:28
Здравствуйте, хочу заказать продукцию в компании http://him....... да только вот стоит?
Сообщение отредактировано 2 сентября 2016 в 14:54
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

Администратор Дом Тепла, 2 сентября 2016, 14:54
Не стоит... спамить
Новое сообщение

Re[2]: Можно ли отопить дом с помощью водяного тёплого пола, без радиаторов?

Getto, 2 октября 2019, 11:51
да)
Сообщение отредактировано 2 октября 2019 в 11:52
Новое сообщение

тип подключения полотенцесушителя Сунержа

Игнатова, 1 июня 2010, 09:41
На официальном сайте "сунержи", для водяных полотенцесушителей указано 2 варианта подключения - диагональное/нижнее и вертикальное.
как определить, какое именно необходимо?

в то же время у вас на сайте цены на полотенцесушители указаны без типа подключения.
это значит что у вас только один тип продается, или этот вопрос уточняется менеджером позже?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: тип подключения полотенцесушителя Сунержа

У полотенцесушителей "Сунержа" подключение универсальное. Присоединительные элементы (уголки) просто переставляются куда Вам нужно. Подсоединение происходит накидными гайками.
Никакого специального заказа для выбора стороны подключения делать не нужно.
Новое сообщение

Re[2]: тип подключения полотенцесушителя Сунержа

Millican, 24 января 2012, 21:52
У меня дома полотенцесушилка "Сунержа" - и мне очень нравится, советую всем!!
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 09:50
Новое сообщение

Re[3]: тип подключения полотенцесушителя Сунержа

Chupin87, 6 ноября 2012, 13:10
ну да не плохая полотенцесушилка...

____________________
Сообщение отредактировано 8 ноября 2012 в 10:05
Новое сообщение

Re[4]: тип подключения полотенцесушителя Сунержа

nojemaboy, 26 апреля 2013, 12:16
Полотенцесушители бывают водяными, электрическими и комбинированными! Свой выбор я остановил на электрическом полотенцесушителе.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:58
Новое сообщение

Re[3]: тип подключения полотенцесушителя Сунержа

AsterLory, 28 марта 2019, 01:26
тоже очень довольны
Новое сообщение

Подключение нескольких водонагревателей

Степанов, 1 июня 2010, 10:00
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить "батарею" из 4-6 накопительных водонагревателей для работы на одну линию ГВС? Необходим ли в этом случае насос и где его нужно устанавливать (на стороне подачи холодной воды или на линии ГВС)? Заранее благодарен за ответы!
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Подключение нескольких водонагревателей

Насос скорее всего не понадобится. Если у Вас уж совсем низкое давление воды, в этом случае насос ставят перед водонагревателями.
Подключить можно как последовательно, так и параллельно. Обычно (при подключении двух) для простоты подключают последовательно. Но при таком большом количестве целесообразней будет параллельное подключение. При таком подключении при расходе небольшого объёма воды, на подогрев будут включаться ТЭНы во всех водонагревателях, что ускорит процесс.
Но нужно чтобы подводящие/отводящие магистрали разных водонагревателей имели одно сечение и приблизительно одну длину, для уравновешивания гидравлических сопротивлений.
Новое сообщение

Re[2]: Подключение нескольких водонагревателей

Chupin87, 20 сентября 2012, 17:31
а почему не понадобится насос?)

_____________________
Сообщение отредактировано 8 ноября 2012 в 10:05
Новое сообщение

Re: Подключение нескольких водонагревателей

lazzov, 20 декабря 2014, 04:47
А давление какое стоит?
Сообщение отредактировано 22 декабря 2014 в 10:00
Новое сообщение

Батарея в центральном отоплении

АндрейР, 8 июня 2010, 10:07
Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет! Мы живем в обычной Московской квартире панельного 17-этажного дома. У нас установлены батареи отопления (маленькие серенькие), которые практически не греют. В квартире прохладно. Поэтому хотим поменять наши убогенькие батареи.Приблизительно намётки делаю на чугун. Прав ли я? Подскажите пожалуйста, можно ли ставить чугунные батареи: выдержат ли они давление, опрессовку, стоики ли к гидроударам? В общем, желательно максимум информации - можно ли их ставить. И если да, то на какие фирмы нам обратить внимание (хотелось бы НАДЕЖНЫЕ, импортные батареи). Насчет стоимости - готов отдать столько, сколько нужно для качества и надежности (не хваленой, а реальной надежности). Заранее благодарен за ответы и уделенное мне время!
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Батарея в центральном отоплении

Здравствуйте! Скорее всего чугунные радиаторы Вам ставить нельзя. Большинство чугунных радиаторов имеют рабочее давление 9 атмосфер, что в высотных домах недостаточно. К гидроударам они так-же не стойки. Рекомендуем установить биметаллические радиаторы, например, RIFAR. Это хорошие, надёжные радиаторы разработанные специально для таких систем отопления как у Вас.
Новое сообщение

Re: Батарея в центральном отоплении

Sergey, 8 апреля 2011, 15:59
Я бы всё-таки рекомендовал биметаллические радиаторы импортные, проверенные временем, имеющие контакт теплоносителя только со сталью. Например Global Sfera.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:55
Новое сообщение

Re[2]: Батарея в центральном отоплении

dik000234, 11 июля 2012, 21:27
У меня дома биметаллические радиаторы импортные - и мне очень нравится, советую всем!!)))))))))))
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:55
Новое сообщение

Re[3]: Батарея в центральном отоплении

Leha20, 22 сентября 2012, 15:49
Здравствуйте! Мы получили по государственной программе землю. Теперь встал вопрос о постройке дома. Обратился в компанию, мне посоветовали построить дом из клееного бруса всего за 500 тыс. рублей, меня смущает цена, дороговато. Не ужели деревянный дом может простоять больше кирпичного? Кто нибудь строил такой дом? и ставил такие батареи?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:56
Новое сообщение

Re[4]: Батарея в центральном отоплении

tuntsovs, 5 декабря 2013, 00:30
Как-то дороговато.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:57
Новое сообщение

Re[2]: Батарея в центральном отоплении

Аннушка23, 6 сентября 2015, 17:12
Можно ли устанавливать внутрипольные конвекторы вместо радиаторов?
Или напольные? Я правильно понимаю, что внутрипольные ставят, когда окна панорамные,
а когда окна простые – можно и напольные? Напольные, вроде, дешевле
Мы планируем заказать напольные конвекторы /delete_link/ Или не стоит??
Сообщение отредактировано 24 июля 2017 в 12:41
Новое сообщение

Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

АндрейР, 8 июня 2010, 10:09
Имеется насос, гидроаккумулятор и реле давления. В процессе разбора воды давление падает до нижней отсечки 1,5 бар, а затем, после включения насоса, подымается до 3-х.
Как сделать так, чтобы в системе было постоянное давление, например, 1,5 бар?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

Настройте давление включения повыше, например, 2 бар. И поставьте редуктор давления. Отрегулируйте давление на его выходе 1,5 бар.
Перепад давления после редуктора будет +/-0,1 бар.
Сообщение отредактировано 8 июня 2010 в 10:16
Новое сообщение

Re[2]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

homapumpen.ru, 12 октября 2010, 11:28
чтобы поддерживать постоянное давление вам придется установить гидробак большого объема, маленький гидробак встроенный на насосной станции не позволит этого сделать
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

Администратор Дом Тепла, 17 октября 2012, 10:50
И гидроаккумулятор тоже желательно большого объема. В поставленном вопросе не говорится что это станция в сборе.
Кстати просто увеличение объёма бака проблему не решит никак. Давление будет изменяться от верхнего до нижнего в тех же пределах, только время процесса увеличится.
Новое сообщение

Re[3]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

vanovskiyi, 22 октября 2013, 12:07
Хорошая идея, так же решил проблему.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:53
Новое сообщение

Re[4]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

NamiVii, 28 апреля 2014, 09:52
спасибо
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:10
Новое сообщение

Re[4]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

Dolcer8964, 11 августа 2014, 21:13
присоединяюсь, спс за идею, тоже так же сделал
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:10
Новое сообщение

Re[5]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

hutboklari, 1 ноября 2014, 22:38
Cпасибо тебе мил человек за прекрасную идею. Ато я голову мучал как сделать.. Никак придумать не мог
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:09
Новое сообщение

Re[3]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

lazzov, 21 ноября 2014, 21:11
Да это вариант.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2014 в 10:30
Новое сообщение

Re[2]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

Wess, 28 января 2015, 08:39
спасибо
Сообщение отредактировано 28 января 2015 в 13:10
Новое сообщение

Re[3]: Как сделать постоянное давление в системе водоснабжения?

Dronio, 20 февраля 2015, 00:33
Спасибо за пояснения, помогло.
Сообщение отредактировано 20 февраля 2015 в 10:13
Новое сообщение

Расчёт мощности котла

Николай, 8 июня 2010, 12:12
Есть желание сделать гравитационную систему отопления в индивидуальном одноэтажном жилом доме площадью 120 кв.м. Источник энергии-электричество. Какой мощности должен быть котел?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Расчёт мощности котла

Сначала ответ: мощность котла должна быть 12 кВт, при этой мощности они бывают только на 380В.
А теперь вопрос: зачем с электрокотлом гравитационная система? Нет смысла, да и нельзя. Емкость колбы у электрокотла маленькая, мощность большая. Движение теплоносителя едва успеет начаться, как он будет нагрет до заданной температуры и отключится. И так много, много раз, пока не сгорит от частых включений.
Естественную циркуляцию делают в основном для того, чтобы не зависеть от подачи электроэнергии.
А самый удобный способ при таких площадях - электрические конвекторы, например, Nobo или Stiebel: http://www.teplonet.org/catalogue/radiators/radiator-eltktro/
Вы сразу переходите на 220В;
начальное оборудование дешевле в 2 РАЗА;
нет необходимость в монтаже котла, трубопроводов, водяных радиаторов (соответственно удешевление на монтажные работы).
Электрические конвекторы лёгкие и их монтаж очень прост.
Единственное что добавляется - дополнительная электрическая разводка. Но это намного меньшее зло.
Решать Вам, но если будет водяное отопление, то однозначно система с принудительной циркуляцией, желательно закрытая.
Новое сообщение

Re[2]: Расчёт мощности котла

konstaovk, 14 июля 2011, 12:00
Цитата:
Электрические конвекторы лёгкие и их монтаж очень прост.
Единственное что добавляется - дополнительная электрическая разводка. Но это намного меньшее зло.
Решать Вам, но если будет водяное отопление, то однозначно система с принудительной циркуляцией, желательно закрытая.

Т.е. электрический конвектор можно установить самому получается?
Сообщение отредактировано 21 ноября 2011 в 10:11
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Расчёт мощности котла

Администратор Дом Тепла, 17 октября 2012, 09:47
А почему нет? Два самореза или шурупа с дюбелем и вилку в розетку. Само-собой если нет розетки свободной её нужно провести.
Новое сообщение

Re: Расчёт мощности котла

sergesstroi, 17 февраля 2014, 14:10
А зачем вам гравитационная система?
Новое сообщение

Вода в водонагревателе.

Эслингер, 10 июня 2010, 10:34
Почему-то стала закисать вода в водонагревателе. Может ли это зависеть от высоты расположения водонагревателя и от температуры воды?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Вода в водонагревателе.

Что значит закисать? Если появился неприятный запах, вода начала (протухать) - это расплодилась бактерия Легионелла. Такое может происходить при редком использовании водонагревателя и малой температурой нагрева.
Избавиться от неё можно нагревом. Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции.
Если же у вас опечатка и вода закипает, это неисправен термостат.
Новое сообщение

Re[2]: Вода в водонагревателе.

Dyamond87, 16 января 2012, 16:11
а какая вода играет роль?

_____________________
Сообщение отредактировано 8 ноября 2012 в 10:03
Новое сообщение

Re[3]: Вода в водонагревателе.

rogow86, 25 октября 2012, 15:56
А разницы нет...в деревнях же не смотрят какая вода у них под землёй

_________________________
Сообщение отредактировано 8 ноября 2012 в 10:03
Новое сообщение

Re[4]: Вода в водонагревателе.

Getto, 21 апреля 2017, 17:09
ок_, какой посоветуете купить теплосчетчик квартирный цена http://energoteplolider.ru/kvartirnye-teploschetchiki.html
Сообщение отредактировано 5 декабря 2017 в 16:51
Новое сообщение

Нужно ли давление в системе водоснабжения при работе накопительного водонагревателя?

Татаринова, 16 июня 2010, 11:27
Поставили накопительный водонагреватель в баню, закачиваем воду в баки (холодной воды и в водонагреватель) насосом, вода из водонагревателя самотёком не бежит, только тогда, когда работает насос, но это очень неудобно, можно ли что-то сделать?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Нужно ли давление в системе водоснабжения при работе накопительного водонагревателя?

Самотёком вода из водонагревателя выходить не будет. Нагретая вода выходит только, если на вход поступает холодная.
Если же у Вас в водонагреватель вода поступает из другого бака, то можно добиться работы без насоса правильным подсоединением.
Но правильнее и удобнее будет использовать насос с автоматикой.
Новое сообщение

Re[2]: Нужно ли давление в системе водоснабжения при работе накопительного водонагревателя?

Dyamond87, 22 февраля 2012, 10:29
а что можете сказать про газовые нагреватели вот например такие http://www.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:03
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Нужно ли давление в системе водоснабжения при работе накопительного водонагревателя?

>>>а что можете сказать про газовые нагреватели вот например такие>>>

А что про них сказать.... реклама... При чём здесь тепловые пушки к водонагревателю?
Новое сообщение

Re: Нужно ли давление в системе водоснабжения при работе накопительного водонагревателя?

lazzov, 24 марта 2014, 10:16
Поставили накопительный водонагреватель в баню, закачиваем воду в баки (холодной воды и в водонагреватель) насосом, вода из водонагревателя самотёком не бежит, только тогда, когда работает насос, но это очень неудобно, можно ли что-то сделать?

Дополнительный поставить.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2014 в 10:30
Новое сообщение

Волноообразная работа насоса DAB Aquajet

Владимир, 19 августа 2010, 09:52
Насос на даче. Разводка на смеситель кухни, сместитель с душем ванная. При включении крана сместителя насос начинает качать как бы волнообразно, в такт этой работе меняется мощность освещения, шланг в колодце дергается. Что произошло и что возможно сделать?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Волноообразная работа насоса DAB Aquajet

Администратор Дом Тепла, 19 августа 2010, 12:28
Очень мало информвции. Волнообразно - это часто включается/выключается? Тогда проверьте гидроаккумулятор: давление воздуха и не порвалась ли мембрана. Второе - реле давления, не сбились ли настройки.
А может это напряжение в сети меняется? И насос соответственно создаёт разное давление.
Новое сообщение

Re[2]: Волноообразная работа насоса DAB Aquajet

homapumpen.ru, 12 октября 2010, 11:27
стабилизатор напряжения купите для вашей насосной станции
Новое сообщение

Re[3]: Волноообразная работа насоса DAB Aquajet

NamiVii, 3 июня 2014, 04:56
может давления не хватает?
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:14
Новое сообщение

Re[4]: Волноообразная работа насоса DAB Aquajet

vimetra, 25 июля 2014, 10:37
Вполне вероятно.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:14
Новое сообщение

Re: Волноообразная работа насоса DAB Aquajet

AsterLory, 26 марта 2019, 16:27
скорее всего в давлении проблема
Новое сообщение

какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

прол, 29 августа 2010, 10:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хочу заменить старые радиаторы отопления в своей квартире в многоквартирном доме (22 этажа) с центральным отоплением на биметалические, но не знаю, какие надежнее: наши (RIFAR, Витатерм, Пионер) или импортные, итальянские - GLOBAL,SIRA). В фирме, вкоторую я обратилась по замене утверждают, что самые надежные - GLOBAL. Буду очень признательна вам за консультацию. Спасибо.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

Администратор Дом Тепла, 3 сентября 2010, 10:10
Из биметаллических, мы сейчас занимаемся только радиаторами RIFAR. В их качестве и надёжности у нас сомнений нет, и проблем с ними не возникает.
Они так-же довольно давно производятся и проверены временем.
Из других фирм можем порекомендовать GLOBAL, тоже хорошие радиаторы. Но однозначно утверждать что "что самые надежные - GLOBAL" - некорректно.
"Самого-самого" и "абсолютного" не существует.
На счёт остальных фирм - Витатерм, Пионер и т.д. ничего сказать не можем, т.к. не сталкивались. В последнее время биметаллические радиаторы начали выпускать многие фирмы, (в том числе и Китайские, причём не мало). Нет сомнений, что среди них есть хорошие, надёжные модели. Но все они выпускаются совсем недавно и не проверены временем и нашими, далеко не идеальными, условиями. А перебирать их все, испытывая на себе и соседях не очень хочется.
Новое сообщение

Re: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

Sergey, 8 апреля 2011, 16:00
Я бы всё-таки рекомендовал биметаллические радиаторы импортные, проверенные временем, имеющие контакт теплоносителя только со сталью. Например Global Sfera....
Сообщение отредактировано 21 октября 2011 в 10:54
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

Администратор Дом Тепла, 21 октября 2011, 11:08
"импортные, проверенные временем.... Global Sfera".
Но есть маленький нюанс, первая партия "проверенных временем" радиаторов Global Sfera поступила в продажу в октябре 2010 г.

P.S. Ничего не имею против биметаллических радиаторов Global, фирма выпускает достойную продукцию. Но всё же и в рекламе нужно быть умеренным, а не клепать невпопад штампованные фразы.
Сообщение отредактировано 21 октября 2011 в 11:10
Новое сообщение

Re[3]: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

Dyamond87, 20 декабря 2011, 09:48
мне кажется все же европейские будут по лучше...
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:02
Новое сообщение

Re[4]: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

Juliya1990, 30 июня 2014, 21:40
а чем?
Сообщение отредактировано 22 октября 2014 в 09:42
Новое сообщение

Re[5]: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

redashka, 20 октября 2014, 21:32
давно не доверяю ничему российскому. Европа значит качество
Сообщение отредактировано 22 октября 2014 в 09:42
Новое сообщение

Re: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

Ivan, 10 июля 2014, 15:44
Мы Рифар установили. Считаю оптимальный вариант
Новое сообщение

Re: какой биметалический радиатор надежнее: европейский или российский?

radiatorov, 12 сентября 2015, 15:32
У себя в квартире установил биметаллические радиаторы global slyle plus, когда устанавливал не был уверен в правильности своего решения. Но в процессе эксплуатации такие радиаторы показали себя отлично. Легко монтируются и быстро нагреваются в отличии от чугунных.
Сообщение отредактировано 14 сентября 2015 в 09:09
Новое сообщение

Давление в системе отопления

Egov, 7 сентября 2010, 12:36
Здравствуйте. Помогите с проблемой. У меня закрытая система отопления, перед первичном пуском давление в системе было 0.5АТМ, при нагреве 50 град. давление стало 1.4АТМ. Потом выключил котел, через сутки (приблизительно) решил включить опять, но давление стало 0 АТМ. Подскажите какие неполадки? Протечек нет, проверял несколько
раз. Заранее спасибо. С Уважением Евгений.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Давление в системе отопления

Администратор Дом Тепла, 7 сентября 2010, 12:45
Здравствуйте.
Здесь никакой мистики быть не может. Вариантов немного. Или утечка, (может незаметная, маленькая, в труднодоступном месте), или не полностью удалён воздух из системы. Система поработала, циркуляцией выгнало воздух через воздухоотводчик (плюс если залит новый теплоноситель, с него выделяется растворённый воздух). Пока система горячая не очень заметно падение давления. Остыла, вот вам и ноль.
Если описанное вами происходит постоянно, то ежели котёл не новый может быть утечка через теплообменник. Снаружи теплообменника испаряется - вот и не видно подтёков. Как вариант утечка между контуром отопления и ГВС (если котёл двухконтурный).
Новое сообщение

Re[2]: Давление в системе отопления

Sanchopit, 5 февраля 2012, 13:17
Вы правы, подобная ситуация была, оказалась утечка .
Сообщение отредактировано 21 сентября 2012 в 13:20
Новое сообщение

Ресурс циркуляционных насосов

Алексей Бумагин, 7 октября 2010, 12:09
Помогите установить причину выхода из строя насосов.
У меня двухконтурная система отопления с электрокотлом мощностью 10 кВт, в сумме порядка 12 конвекторов. Столкнулся с проблемой частой замены циркуляционных насосов. Первый насос DAB 35/180 проработал более 3-х лет, после чего перестал качать антифриз, хотя вращался и не шумел. Второй насос после замены - Grundfos UPS 25-40, проработав 1,5 года стал издавать дробящий звук, как бывает, когда изношены подшипники и вот недавно ощутимо снизился расход (установил по температуре обратки). Собираюсь ремонтировать насос по гарантии. В системе залит антифриз, перед насосом стоит сетчатый фильтр. Признаков грязи в антифризе нет. Система регулярно промывается 1 раз в год, трубы стальные.Насосы покупались в фирменных магазинах.Консультанты рекомендуют на замену насос Grundfos. Как отличить высококачественный насос зарубежного производства от подделки. Каков по опытным данным средний ресурс этих насосов? Где собираются насосы Grundfos UPS 25-40, которые продаются в России и существуют ли более надежные насосы? Заранее благодарен за информацию.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Ресурс циркуляционных насосов

Администратор Дом Тепла, 11 октября 2010, 12:00
1. Возможно насос установлен неправильно. Ось вращения должна располагаться горизонтально. При неправильной установке довольно быстро изнашиваются подшипники.
2. Нет признаков грязи в теплоносителе ещё не признак, что нет налёта на крыльчатке и других внутренних частях. Хотя это в основном относится к неподготовленной воде, а не антифризу. Но всё же желательно осмотреть внутри.
3. Одним из основных действий при пуске системы, особенно после длительного простоя или слива системы, является проведение разблокировки и развоздушивания циркуляционного насоса, о чем многие не знают.
4. Возможно напряжение в электросети снизилось, что влечёт за собой уменьшение производительности насоса (снизилась температура обратки).
5. При использовании незамерзающего теплоносителя при расчёте циркуляционного насоса, его напор выбирают примерно на 60% больше, чем при работе системы на воде.

Ресурс зависит от условий использования, в среднем 5-7 лет.
Фирма Grundfos один из лидеров производства насосного оборудования, как в принципе и DAB.
Лично встречались подделки китайского производства, отличались бледно-розовым цветом корпуса. Желательно обращать внимание на все признаки: упаковка, какие должны быть надписи, например, правильное написание модели, указание номера партии и т. д.
Сообщение отредактировано 11 октября 2010 в 12:00
Новое сообщение

Re[2]: Ресурс циркуляционных насосов

homapumpen.ru, 12 октября 2010, 11:26
насос стоит копейки... вот вы заморочились причиной
Новое сообщение

Re[3]: Ресурс циркуляционных насосов

Chupin87, 18 июня 2012, 14:37
как уж копейки то?)
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 10:17
Новое сообщение

Re[3]: Ресурс циркуляционных насосов

luchinsky, 28 марта 2014, 13:16
1. Возможно насос установлен неправильно. Ось вращения должна располагаться горизонтально. При неправильной установке довольно быстро изнашиваются подшипники.
2. Нет признаков грязи в теплоносителе ещё не признак, что нет налёта на крыльчатке и других внутренних частях. Хотя это здесь в основном относится к неподготовленной воде, а не антифризу. Но всё же желательно осмотреть внутри.
3. Одним из основных действий при пуске системы, особенно после длительного простоя или слива системы, является проведение разблокировки и развоздушивания циркуляционного насоса, о чем многие не знают.
4. Возможно напряжение в электросети снизилось, что влечёт за собой уменьшение производительности насоса (снизилась температура обратки).
5. При использовании незамерзающего теплоносителя при расчёте циркуляционного насоса, его напор выбирают примерно на 60% больше, чем при работе системы на воде.

Проблема реально не в горизонтальности думаю.
Новое сообщение

Re[4]: Ресурс циркуляционных насосов

colisnienko, 16 апреля 2014, 14:52
Цитата:
1. Возможно насос установлен неправильно. Ось вращения должна располагаться горизонтально. При неправильной установке довольно быстро изнашиваются подшипники.
2. Нет признаков грязи в теплоносителе ещё не признак, что нет налёта на крыльчатке и других внутренних частях. Хотя это здесь в основном относится к неподготовленной воде, а не антифризу. Но всё же желательно осмотреть внутри.
3. Одним из основных действий при пуске системы, особенно после длительного простоя или слива системы, является проведение разблокировки и развоздушивания циркуляционного насоса, о чем многие не знают.
4. Возможно напряжение в электросети снизилось, что влечёт за собой уменьшение производительности насоса (снизилась температура обратки).
5. При использовании незамерзающего теплоносителя при расчёте циркуляционного насоса, его напор выбирают примерно на 60% больше, чем при работе системы на воде.

Проблема реально не в горизонтальности думаю.

Ну а в чем тогда
Сообщение отредактировано 30 сентября 2014 в 15:34
Новое сообщение

Re[2]: Ресурс циркуляционных насосов

Алексей Бумагин, 2 ноября 2010, 11:03
Благодарю за информацию!
А можно пояснить технологию развоздушивания и разблокировки насоса?
Существует ли ограничение на минимальный объем системы, например для Grundfos UPS 25-40? Сложно предположить, с чем это может быть связано, но для котлов почему-то этот параметр часто пишут.
Насосы серии АЛЬФА надежнее в механической части UPS или отличаются только электроникой?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Ресурс циркуляционных насосов

После длительного простоя, например, в летний период (особенно без теплоносителя) вал может "прикипеть". Поэтому перед началом работы открутите заглушку на лицевой стороне насоса и с помощью отвёртки проверните вал насоса. Через неё же выпускается воздух из корпуса насоса.
Ограничения на минимальный объем системы для насосов нет. В системах, по нормам, есть только ограничение на скорость движения теплоносителя. Если система будет очень маленькая, с малым сопротивлением и объёмом, то может быть ситуация что скорость движения теплоносителя превысит норму.
Ни разу не видел в характеристиках котла ограничение на минимальный объём системы.
Насосы серии АЛЬФА отличаются только электроникой.
Сообщение отредактировано 4 мая 2012 в 12:03
Новое сообщение

Ресурс циркуляционных насосов

vladislav, 20 апреля 2012, 09:01
Ресурс насоса зависит от условий в каких он работает, в среднем 5-7 лет.
Фирма Grundfos одна из известных фирм производства насосного оборудования, как в принципе и DAB.
Но так же и встречались подделки китайского производства, которые отличались бледно-розовым цветом корпуса. Желательно обращать внимание на все признаки: упаковка,должны быть надписи, например, правильное написание модели, указание номера партии и т. д. Можете посмотреть все о насосах на этом вот сайте xxxxxx
Сообщение отредактировано 4 мая 2012 в 12:06
Новое сообщение

Re: Ресурс циркуляционных насосов

Oxford, 25 мая 2012, 20:08
У меня такая модель насоса: Grundfosups UPS 32-40. Служит уже 3 года как часики
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 10:29
Новое сообщение

Re[2]: Ресурс циркуляционных насосов

vitali, 7 августа 2012, 19:02
Помогите ПОДОБРАТЬ циркуляционный насос.а то вообще запутался.ситуация такая....имею дом 100-110 кв м.по всему дому проведино в 2 трубы с сотки отопление.и вот какой насос для такой нехитрой системы нужен по мощьности??? вот из этих -наглядно.выбор большой а знания нет. Grundfos
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 10:34
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Ресурс циркуляционных насосов

Администратор Дом Тепла, 17 октября 2012, 10:39
Отапливаемая площадь дана. Необходимо посчитать, а лучше померять объём теплоносителя. И после уже подбирать насос. У вас упрётся не в сопротивление системы, а в объём. Подбирать прийдётся по производительности.
Новое сообщение

Re[2]: Ресурс циркуляционных насосов

urubatsik, 30 ноября 2014, 17:49
А где покупали о за какую цену?
Сообщение отредактировано 1 декабря 2014 в 13:48
Новое сообщение

Re[3]: Ресурс циркуляционных насосов

kartel123, 20 августа 2019, 16:31
Я покупал такой у завода производителя.
Сообщение отредактировано 21 августа 2019 в 10:08
Новое сообщение

Причина, расширительный бак или нет?

Сколотилин, 19 октября 2010, 10:21
Как влияет снижение давления воздуха в мембранном бачке. Может ли от этого быстро расти давление теплоносителя и срабатывать клапан сброса избыточного давления? В чём возможная причина?
Сообщение отредактировано 20 октября 2010 в 11:22
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Причина, расширительный бак или нет?

Администратор Дом Тепла, 20 октября 2010, 11:23
Да именно это симптомы неисправного расширительного бака. Или значительно упало давление воздуха или порвалась мембрана.
Бак перестаёт компенсировать расширение теплоносителя при нагревании.
Проверяйте бак.
Новое сообщение

Проблемы с настенным котлом. Помогите, пожалуйста..

Болдырев, 2 ноября 2010, 10:47
При включении котла почему-то греется медная трубка на обратке и дальше вода не идет. В нужном направлении вода не идёт, подскажите что делать?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Проблемы с настенным котлом. Помогите, пожалуйста..

Какой у Вас котёл? Котёл новый или уже работал?
Если новый нужно произвести пуско-наладочные работы.
Если ранее нормально работал, первое что необходимо проверить это наличие теплоносителя и нормального напряжения в сети.
Проверить работает ли циркуляционный насос (подозрение на него). Произвести его правильный запуск. Читайте здесь:http://forum.domtepla.ru/section5/theme34/
Если сами не разберётесь или ничего не помогло - обращайтесь в сервис центр.
Новое сообщение

Re[2]: Проблемы с настенным котлом. Помогите, пожалуйста..

pivenkov, 31 декабря 2010, 17:14
При запуске котла СКАТ-9(новый) загорается символ F85, что это?
Сообщение отредактировано 31 декабря 2010 в 17:37
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Проблемы с настенным котлом. Помогите, пожалуйста..

Администратор Дом Тепла, 18 февраля 2011, 14:27
Код ошибки F85 из руководства:
F85 - Замерзание котла.
– ошибка появляется в случае, когда температура на NTC датчике на выходе системы отопления упадёт до 3 °C.
– ошибка автоматически снимается когда температура на NTC датчике на выходе системы отопления поднимется до 4°C.

Данная ошибка говорит о том, что температура теплоносителя в системе менее 3 градусов.
Из вариантов "лечения" можем посоветовать попробовать прогреть датчик подачи.
Новое сообщение

Re: Проблемы с настенным котлом. Помогите, пожалуйста..

medatron, 15 января 2014, 10:45
Может прочистить потрубок стоит?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:11
Новое сообщение

Замена котла в зимний период.

Turgenev, 11 января 2011, 11:05
Можно ли в зимний период поменять старый котёл на новый настенный двухконтурный? Или стоит подождать тёплого времени года.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Замена котла в зимний период.

Можно менять в любое время года. Конечно если у вас система открытая с естесственной циркуляцией, для переделки потребуется провести гораздо больше работ. И если нет возможности провести работы оперативно стоит подождать более тёплого периода.
Новое сообщение

Re[2]: Замена котла в зимний период.

Aspirial, 3 мая 2013, 15:32
Однозначный ответ могут дать те, кто будет менять котел. Самостоятельно этого делать нельзя. Я точно не могу сказать, потому что решил купить котел отопления для дома летом, тогда же и менял.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:44
Новое сообщение

Re[3]: Замена котла в зимний период.

coolflame, 13 мая 2013, 16:26
Мы заменили свой старый твердотопливный котел на новый газовый зимой. Все работает нормально.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:45
Новое сообщение

Re: Замена котла в зимний период.

sergesstroi, 17 февраля 2014, 14:09
Можно менять в любое время года
Новое сообщение

Re[2]: Замена котла в зимний период.

Ivan, 10 июля 2014, 15:45
Если нет острой необходимости, то лучше подождать. Нам вот пришлось зимой менять, не очень удобно.
Новое сообщение

Re: Замена котла в зимний период.

SuperGolub22, 23 декабря 2014, 23:26
ну вы же не в минус 40 собираетесь менять
Сообщение отредактировано 24 декабря 2014 в 11:30
Новое сообщение

Re[2]: Замена котла в зимний период.

arpotto, 18 января 2015, 20:42
А вдруг в минус 40?
Сообщение отредактировано 19 января 2015 в 09:59
Новое сообщение

Настенный котёл Vaillant (Вайлант).

Лесников, 11 января 2011, 11:10
При уменьшении температуры нагрева котла или использования горячей воды на котле Vaillant падает давление до 0 БАР, после подпитки давление повышается. В чем может быть причина и как ее устранить.
Сообщение отредактировано 11 января 2011 в 11:13
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Настенный котёл Vaillant (Вайлант).

Ситуация много раз обсуждалась. Необходимо проверить расширительный бак.
Для правильной работы расширительного бака:
Отключите котёл. Сбросьте давление в системе отопления через сливной кран и оставьте его открытым. Замерьте давление воздуха в расширительном баке автомобильным манометром. Обычно должно быть около 0,8 - 1,5 атм (зависит от марки котла и системы отопления). При необходимости подкачать автомобильным насосом. Закрыть сливной кран.
Если давление не накачивается - порвалась мембрана в баке. Если накачивается, но не держит - неисправен золотник.
Новое сообщение

Re[2]: Настенный котёл Vaillant (Вайлант).

konstaovk, 14 июля 2011, 11:55
Цитата:
При уменьшении температуры газовый котёл отопления падает давление до 0 БАР, после подпитки давление повышается. В чем может быть причина и как ее устранить.


Прошу прощения, а предложенное решение подходит для всех типов котлов?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:12
Новое сообщение

Re[3]: Настенный котёл Vaillant (Вайлант).

Chupin87, 29 октября 2012, 07:43
ну на мой взгляд у каждого котла по своему...

_____________________
Сообщение отредактировано 8 ноября 2012 в 10:05
Новое сообщение

Когда отключается свет (циркуляционный насос)

Гортон, 17 января 2011, 12:47
В доме стоит обыкновенный насос для прогонки воды в отопительной системе. Когда отключается свет (часто!), то приходится переключаться на систему без насоса (обводная) - все это под полом, противно постоянно лазить.
Вопрос: А есть насосы на 12вольт, т.е от аккумулятора? Или может есть другой способ гонять воду?
Сообщение отредактировано 17 января 2011 в 12:47
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Когда отключается свет (циркуляционный насос)

Циркуляционных насосов для отопления на 12 В не встречали.

Варианта решения вопроса два:
1). Сделать так чтоб переключать в ручную. Монтажники знают. Насос ставится на байпасс, на прямом участке ставится обратный клапан. Обратный клапан или поворотный лепестковый (если участок горизонтальный), или легкоподъёмный шаровый, наподобие ZR.

2). Поставить блок бесперебойного питания. В зависимости от типа блока, и ёмкости встроенного или внешнего аккумулятора, будет зависеть продолжительность работы насоса. Бесперебойник должен выдавать синусоиду (смотреть в характеристиках).
Новое сообщение

Re[2]: Когда отключается свет (циркуляционный насос)

Siberic, 6 марта 2012, 12:39
А для уверенного и постоянного питания насоса можно поставить ещё и генератор на бензине. И благодаря бесперебойнику будет возможность в течение времени его поддержки питания включить этот генератор.
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 09:44
Новое сообщение

Re[3]: Когда отключается свет (циркуляционный насос)

colisnienko, 4 апреля 2014, 13:45
Цитата:
А для уверенного и постоянного питания насоса можно поставить ещё и генератор на бензине. И благодаря бесперебойнику будет возможность в течение времени его поддержки питания включить этот генератор.



А бензин чем то можно заменить например соляркой?
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:26
Новое сообщение

Re: Когда отключается свет (циркуляционный насос)

trozenkov, 13 октября 2014, 15:53
А если напряжение уменьшить?
Сообщение отредактировано 14 октября 2014 в 11:51
Новое сообщение

Какая вода нужна для электрокотла?

Владимир T., 18 января 2011, 15:19
Какая вода нужна для электрокотла в системе отопления? Говорят что морская. Правда ли это? Заранее спасибо за помощь.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Какая вода нужна для электрокотла?

Правильный ответ: подготовленная... Какой котёл? ТЭНовый или электродный? Для ТЭНового идеально - дистиллированная. Для электродного - вода имеющая нужное электрическое сопротивление, например, попытка нагреть дистиллированную воду не будут иметь успеха. Подготовку выполняют опытным путем — подсаливают, либо обессоливают, примешивая дистиллированную воду.
Новое сообщение

Re[2]: Какая вода нужна для электрокотла?

colisnienko, 15 февраля 2013, 15:54
Даже в утюг надо очищенную воду наливать а в котел то и подавно
Сообщение отредактировано 25 декабря 2013 в 09:14
Новое сообщение

Re: Какая вода нужна для электрокотла?

lazzov, 9 декабря 2014, 05:51
Обычная может подойди.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2014 в 10:10
Новое сообщение

Помогите обмерзает коаксиальный дымоход...

Сергей Александров, 20 января 2011, 15:25
В морозы обмерзает коаксиальный дымоход и котёл выключается, может дымоход необходимо утеплить или укоротить ?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Помогите обмерзает коаксиальный дымоход...

С обмерзанием, в сильные морозы, коаксиальных дымоходов сталкиваются владельцы разных марок котлов.
Утепление ничего не даст. А вот укорачивание иногда помогает. Нужно только прочитать рекомендации по длине в инструкции именно к вашему котлу. Нужно соблюсти так-же правильный уклон горизонтального участка дымохода.
В некоторых случаях обмерзание происходит из-за конструкции оголовка (рассеивателя, наконечника) на конце трубы. Конденсат из трубы выхлопа попадает в воздухозаборную трубу и там замерзает перекрывая поступление воздуха. В этом случае можно решить проблему укорачиванием внешней трубы относительно внутренней на 20-30 см. Этим исключают попадание конденсата в воздухозаборную трубу.
Ну и наилучший вариант - установка раздельных дымоходов с последующим их утеплением.
Сообщение отредактировано 15 февраля 2011 в 13:57
Новое сообщение

Re[2]: Помогите обмерзает коаксиальный дымоход...

Chupin87, 27 ноября 2012, 08:37
а если укорочу больше чем надо что тогда?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:11
Новое сообщение

Re[3]: Помогите обмерзает коаксиальный дымоход...

ESaupport, 21 января 2019, 17:47
У меня конденсационный котел поэтому использую пластиковые трубы. Разогревать на большие температуры данный вид не рекомендовано. Из положительных моментов их небольшая стоимость и легкий монтаж. Так как вес конструкции невелик, то монтировать ее можно и своими руками. нашел статью в интернете https://otopleniehouse.ru/koaksialnye-dymoxody/#i-3 Самое неприятное в таких системах, что они недолговечны и имеют не высокую устойчивость к температурному режиму. Подскажите, есть ли другие варианты которые будут более устойчивы к температурам? Буду признателен за ответ!)
Сообщение отредактировано 5 февраля 2019 в 08:00
Новое сообщение

Вопрос про газовый проточный водонагреватель (колонку)

Николай Михайлов, 26 января 2011, 12:10
Здравствуйте. Посоветуйте какой газовый водонагреватель лучше для частного дома, если он устанавливается в подвале (там же находится ванная), а кухня на первом этаже. Я рассматривала фирмы Аристон и Нева. Существующий водонагреватель часто перегревает воду для кухни. С ванной проблем нет.Или же надо какой-то расширительный бачок для кухни?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Вопрос про газовый проточный водонагреватель (колонку)

Непонятна причина перегрева воды для кухни, от колонки это не зависит. Скорее всего дело в сечении и протяжённости труб. К примеру вы настроили комфортную температуру в ванной, проток, допустим 8 л/мин. на кухню идёт труба малого диаметра и бОльшей протяжённости, Расход на кухне получается меньше (например 4-6 л/мин). На водонагревателе размер пламени настроен, а расход разный, происходит перегрев воды. Водонагреватель с модулированной горелкой может исправить ситуацию, но если перепад расхода большой это может не помочь.
Лучше согласовать разные ветки, увеличить диаметр (или устранить участки заужения) более длинной трубы или заузить более короткий.
Никаких расширительных бачков не нужно, они предназначены совсем для других целей.
Газовые водонагреватели Ariston FAST http://domtepla.ru/catalogue/heatwater/gaskolonka/Fast/?moreInfo=1 имеют модулируемую горелку и поддерживают выбранную температуру при изменении давления воды.
Новое сообщение

Re[2]: Вопрос про газовый проточный водонагреватель (колонку)

prostokvasha@yandex.ru, 18 января 2012, 10:50
А можно еще вопрос про домашнюю колонку? какую посоветуете, в деревню бабушке в жилой дом (2-х этажный), поэтому колонка на кухне стоит, но древняя уже, новая нужна.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:16
Новое сообщение

Проблема с котлом протерм леопард.

gulsina22670@mail.ru, 14 февраля 2011, 07:56
В теплообменнике забило контур горячий воды для хозяйственных нужд, как прочистить?
Сообщение отредактировано 15 февраля 2011 в 12:57
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Проблема с катлом протерм леопард.

Администратор Дом Тепла, 15 февраля 2011, 10:33
Нужно искать сервисную службу в которой занимаются прочисткой. Не все это делают.
Своими силами, без дополнительного оборудования вы вряд ли сделаете.
Но даже у них прочистка не гарантирована на 100%. Может понадобиться приобретать новый теплообменник.
Сообщение отредактировано 16 февраля 2011 в 11:13
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Проблема с катлом протерм леопард.

, 26 мая 2012, 19:34
мда уж и у них даже не получилось прочистить...
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:06
Новое сообщение

Re: Проблема с котлом протерм леопард.

cravez, 24 декабря 2013, 13:42
Можно прочистить тросом.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:06
Новое сообщение

Re: Проблема с котлом протерм леопард.

lazzov, 29 ноября 2014, 18:24
А давление какое установлено?
Сообщение отредактировано 1 декабря 2014 в 13:48
Новое сообщение

Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

Владимир Владимиров, 16 февраля 2011, 11:18
Подскажите, пожалуйста, каким должно быть давление воздуха в расширительном баке (объем бака 50 литров) перед заполнением системы теплоносителем (теплоноситель - вода).
Рабочее давление в системе отопления двухэтажного дома - 1,4 Бар. Емкость системы - около 140 литров. Циркуляция воды - принудительная.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

Администратор Дом Тепла, 16 февраля 2011, 11:27
Давление газа в мембранном расширительном баке должно быть не ниже статического давления системы (высота системы до верхней точки) плюс небольшой запас, около 0,2 бар. (Пример: если высота системы 5 метров, то минимальное давление необходимо выставлять 0.7 бар.)

Для лучшей компенсации расширения теплоносителя (зависит от его объёма) и более эффективного использование объёма бака, разумней выставить давление на 0.2-0.3 бар ниже начального давления в системе (не нагретой). У вас получается 1.2 бар.

При ваших данных системы, Вам достаточно расширительного бака на 15-18л. (при работе на воде). Поэтому при Вашем баке можете устанавливать в Вашем конкретном случае, любое в пределах 0.7-1.2 бар.
Новое сообщение

Re: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

lazzov, 25 ноября 2014, 14:21
Если снизить?
Сообщение отредактировано 25 ноября 2014 в 15:46
Новое сообщение

Котел Протерм Гепард падает давление

Николай_2, 18 февраля 2011, 16:31
Котел Протерм Гепард давление в расширительном в норме 1,5 бара система не подтекает, объем системы не большой 60 секций итальянки , а давление падает и котел отключается.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Котел Протерм Гепард падает давление

Администратор Дом Тепла, 18 февраля 2011, 16:46
1,5 бар в баке на системе без давления? Если давление падает, в любом случае нужно искать течь. Проверить подпитывающий кран (если используется).
В конечном итоге проверить теплообменник на перепускание в контур ГВС. Закрыть вход ХВС перед котлом и выход ГВС после котла. При этом потерпеть и не пользоваться ГВС необходимое время. Упадёт-ли давление.

И проверить на течь первичный теплообменник отключением котла и отсечением его от системы.
Сообщение отредактировано 21 октября 2011 в 10:52
Новое сообщение

Подключение полотенцесушителя

brepv, 3 мая 2011, 13:30
Добрый день.
Собирался купить полотенцесушитель Сунержи Галант.
Однако в связи со сложностями подводки к полотенцесушителю ГВС выяснилось, что возможно подключение данного агрегата только двумя способами:
1. Вертикальное верхнее (над реечным потолком)
2. Горизонтальное боковое
В обоих случаях требуется наращивание подводки ~60 см (видимо бочонки с резьбой). Возможны ли такие варианты подключения? Где докупить нужную арматуру и какую точно (отражатели, эксцентрики, гайки, муфты, бочонки и кстати какой диаметр резьбы, если подводка ГВС 3/4 или 1)? В первом варианте сразу непонятно, что делать с клапаном Маевского...
Если эти варианты не очень хороши с Вашей точки зрения, то что Вы могли бы предложить?
Заранее признателен - Павел.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Подключение полотенцесушителя

Подключение "вертикальное верхнее" сделать скорее всего не удастся (по крайней мере не выбрасывая стандартное заводское подсоединение и заменяя его своим).
К тому же вопрос, будет ли нормальная циркуляция при этом. Каким способом подключено в стояке...
Лучший вариант боковое подключение, но диагональное. Со стороны подводки ближний верх, дальний низ.
Резьба 3/4" на накидной гайке. Отражатели в комплекте. Клапан маевского тоже (под колпачками).
Что ещё докупать.... должен сказать монтажник, после осмотра и измерения на месте.
Новое сообщение

Re[2]: Подключение полотенцесушителя

Petr20, 29 сентября 2012, 12:58
Спасибо за совет! У меня все получилось. А как подключить батарею такого же типа, но входы совсем другие!
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 09:51
Новое сообщение

Re: Подключение полотенцесушителя

crakov, 21 марта 2014, 11:43
Добрый день.
Собирался купить полотенцесушитель Сунержи Галант.
Однако в связи со сложностями подводки к полотенцесушителю ГВС выяснилось, что возможно подключение данного агрегата только двумя способами:
1. Вертикальное верхнее (над реечным потолком)
2. Горизонтальное боковое
В обоих случаях требуется наращивание подводки ~60 см (видимо бочонки с резьбой). Возможны ли такие варианты подключения? Где докупить нужную арматуру и какую точно (отражатели, эксцентрики, гайки, муфты, бочонки и кстати какой диаметр резьбы, если подводка ГВС 3/4 или 1)? В первом варианте сразу непонятно, что делать с клапаном Маевского...
Если эти варианты не очень хороши с Вашей точки зрения, то что Вы могли бы предложить?
Заранее признателен - Павел.

Вертикально по идее.
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:27
Новое сообщение

Re[2]: Подключение полотенцесушителя

colisnienko, 25 марта 2014, 16:06
Цитата:
Добрый день.
Собирался купить полотенцесушитель Сунержи Галант.
Однако в связи со сложностями подводки к полотенцесушителю ГВС выяснилось, что возможно подключение данного агрегата только двумя способами:
1. Вертикальное верхнее (над реечным потолком)
2. Горизонтальное боковое
В обоих случаях требуется наращивание подводки ~60 см (видимо бочонки с резьбой). Возможны ли такие варианты подключения? Где докупить нужную арматуру и какую точно (отражатели, эксцентрики, гайки, муфты, бочонки и кстати какой диаметр резьбы, если подводка ГВС 3/4 или 1)? В первом варианте сразу непонятно, что делать с клапаном Маевского...
Если эти варианты не очень хороши с Вашей точки зрения, то что Вы могли бы предложить?
Заранее признателен - Павел.

Вертикально по идее.


Смотря как вам будет лучше ее расположить я бы остановилась на горизонтальной боковой.
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:27
Новое сообщение

Детали для котла Аристон CLAS

Semenov, 19 сентября 2011, 10:35
Доброго времени суток! Подскажите можно ли у вас приобрести отдельные детали для котла Аристон CLAS 28FF. Конкретно интересует пластмассовый узел к которому крепится предохранительный клапан в контуре отопления, его можно увидеть на 5 стр. "Инструкции по монтажу и эксплуатации CLAS 28FF".
Если нельзя может быть подскажите где это возможно. Заранее благодарен!
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Детали для котла Аристон CLAS

Администратор Дом Тепла, 19 сентября 2011, 10:54
К сожалению запчастей на котлы Ariston у нас нет.
По запчастям обращайтесь в Ariston:
Техническая поддержка (495) 213-03-00 добавочный 5.
На сайте Аристон, есть информация по дилерам запчастей и сервисным центрам:
http://www.aristonheating.ru/service/spares.php
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Детали для котла Аристон CLAS

, 19 апреля 2012, 16:06
а вот для этого котла http://www.ferroli.ru/equipment/21/ можно достать детали?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Детали для котла Аристон CLAS

Попробуйте позвонить сюда http://www.teplonet.org/contacts/

Начальник оптового отдела Коц Богдан (495) 258–9388 д.129, bogdan@teplonet.ru

В наличии нет, но может быть возможность привезти на заказ.
Сообщение отредактировано 4 мая 2012 в 12:13
Новое сообщение

Выбор фильтра для воды

marika, 19 октября 2011, 23:30
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать фильтр для воды в загородном доме? Вода идет с сильной известью, накипь на чайнике остается. Спасибо.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:49
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Tolik33, 13 июня 2012, 14:31
Здравствуйте! Про озоновую очистку что нибудь можете сказать? Хочу себе поставить, по крайней мере по цене устраивает, консультанты посоветовали, но им нельзя верить!
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 10:06
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Выбор фильтра для воды

, 22 ноября 2013, 14:41
смотря какие консультанты) мне вот например очень даже неплохо посоветовали)
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:48
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

yarikow, 12 марта 2014, 16:11
Система очистки воды подбирается исходя из двух основных параметров: качества исходной воды и объемов потребления для технических, бытовых и пищевых потребностей.
для технических потребностей достаточно грубой механической очистки. для бытовых - необходимо обезжелезить и произвести тонкую доочистку. для приготовления пищи желательно поставить обратный осмос.
отсекая потребление по вышеуказанному принципу - можно сэкономить на оборудовании (стоимость серьезно зависит от мощности оборудования) и добиться желаемого результата.
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:28
Новое сообщение

Re[2]: Выбор фильтра для воды

colisnienko, 30 сентября 2014, 15:00
Цитата:

Система очистки воды подбирается исходя из двух основных параметров: качества исходной воды и объемов потребления для технических, бытовых и пищевых потребностей.
для технических потребностей достаточно грубой механической очистки. для бытовых - необходимо обезжелезить и произвести тонкую доочистку. для приготовления пищи желательно поставить обратный осмос.
отсекая потребление по вышеуказанному принципу - можно сэкономить на оборудовании (стоимость серьезно зависит от мощности оборудования) и добиться желаемого результата.


Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировано 30 сентября 2014 в 15:33
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

colisnienko, 13 марта 2014, 12:01
Ну мы всегда покупаем Барьер он у нас пол года стоит потом систему очистки меняем и все
Сообщение отредактировано 22 сентября 2014 в 10:24
Новое сообщение

Re[2]: Выбор фильтра для воды

babanyukv, 21 марта 2014, 11:18
Раньше не думали о фильтрах,так теперь у половины семьи камни и песок в почках....хотя вода без известняка и накипь не большая.
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:28
Новое сообщение

Re[3]: Выбор фильтра для воды

zofahaho, 7 июля 2014, 20:46
а обычные угольные нормальыне?
Сообщение отредактировано 15 августа 2014 в 16:40
Новое сообщение

Re[4]: Выбор фильтра для воды

vimetra, 16 июля 2014, 09:18
Нормальные. Но барьер все же лучше.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2014 в 10:24
Новое сообщение

Re[5]: Выбор фильтра для воды

tanyss, 21 сентября 2014, 12:57
Да только меня часто приходится.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2014 в 10:24
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Ivan, 10 июля 2014, 15:42
Мы в доме установили систему очистки. Нам сделали анализ воды и помогли подобрать оптимальный вариант, я в этом не очень разбираюсь если актуально можно технические нюансы здесь прочитать. Мы решили всю очищать до питьевой, потому как готовить удобно, набрал из под крана и все) Да и бытовая техника не пострадает. А я так вообще люблю сырую воду пить, теперь это можно без опаски делать.
Сообщение отредактировано 15 августа 2014 в 16:41
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Tablo, 14 октября 2014, 02:43
Я так понимаю вы уже за такое время фильтр установили, хотелось бы узнать какой
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Tablo, 23 ноября 2014, 23:32
Не дождалась вашего ответа. Пошла своим путем. На форуме видела хвалили Аквафровские фильтры. Вот себе и установила его. Сделала как советовали в теме: анализ воды, потом, по данным анализа, подобрали систему очистки. На все ушло дней 5 не больше. По цене тоже приемлемо.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2014 в 10:31
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Alex81, 25 марта 2019, 21:19
Осмотическая система аквафор осмо кристалл 50 мне посоветовал поставить друг. У него стоит более 2-х лет. Я пока что пользуюсь чуть меньше года. Но по факту заметил разницу. Вода чистая, пригодная для питья и приготовления питания нашей малышки. Никаких посторонних привкусов/запахов нет. Свою стоимость фильтр оправдывает. По сравнению с предыдущим очистителем, этот просто сказка. Наконец решили проблему плохой водопроводной воды.
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Sam_29, 3 апреля 2019, 21:07
У нас стоит аквафор кристалл Н. По вкусу вода отличная. Фильтр эффективно очищает воду благодаря 3-м степеням фильтрации. Располагается под раковиной, что позволяет существенно сэкономить пространство. Из отдельного крана вода поступает со скорость очистки 2 л/мин. в режиме нон-стоп.
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

YaKKK_Andrey, 5 июня 2019, 19:46
Я доволен своим фильтром. Поставил пару лет назад Аквафор Фаворит. Он устойчив к гидроударам и имеет прочный корпус из нержавейки, который прослужит всю жизнь. Легкая установка в труднодоступных местах и быстрая замена фильтрующего модуля для меня огромный плюс. По объему воды он конечно фильтрует много, но я такой специально и покупал.
Новое сообщение

Re[2]: Выбор фильтра для воды

SIMPATIYA, 22 июня 2019, 13:12
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки. У нас в Вологде очень грязная вода, наверное возглавляем список по этому показателю в России, поэтому пришлось себе устанавливать такой агрегат дома. Всё автоматизировано, удобно, да и электроэнергии не так много потребляет.
Сообщение отредактировано 24 июня 2019 в 16:19
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

Golukofff, 22 июля 2019, 01:44
Поставили пол года назад аквафоровскую систему очистки кристалл эко. Нормально очищает воду. У нас претензий нет. Поставили нам его бесплатно. Теперь только картриджи менять будем. Вода после очистки не имеет привкусов и запахов всякой химозы, в том числе хлора. пьем ее постоянно.
Новое сообщение

Re[2]: Выбор фильтра для воды

nosov78, 12 августа 2019, 01:49
Поставил предфильтр гросс 20 . На кухне и в ванной вода уже отфильтрованная идет из-под крана. Покупал на официальном сайте, и сэкономил на доставке, она бесплатная . Вода стала намного мягче, исчезла накипь в чайнике.
Новое сообщение

Re[3]: Выбор фильтра для воды

SIMPATIYA, 19 сентября 2019, 19:03
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки. У нас в Вологде очень грязная вода, наверное возглавляем список по этому показателю в России, поэтому пришлось себе устанавливать такой агрегат дома. Всё автоматизировано, удобно, да и электроэнергии не так много потребляет.
Сообщение отредактировано 25 мая 2020 в 13:25
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

ФакиР, 16 октября 2019, 22:47
Купил год назад ОСМО Кристалл 100-4-М аквафора. У официалов хоть установка бесплатная, удалось сэкономить. Никаких проблем, сменные картриджи, сам и меняю. Для меня обратный осмос показался намного надежнее в очистке, чем простой фильтр. Ну тут, как говорится , на вкус и цвет…
Новое сообщение

Re[2]: Выбор фильтра для воды

SIMPATIYA, 6 мая 2020, 14:25
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки. У нас в Вологде очень грязная вода, наверное возглавляем список по этому показателю в России, поэтому пришлось себе устанавливать такой агрегат дома. Всё автоматизировано, удобно, да и электроэнергии не так много потребляет.
Сообщение отредактировано 12 мая 2020 в 17:38
Новое сообщение

Re[3]: Выбор фильтра для воды

SIMPATIYA, 23 мая 2020, 13:30
Добрый день. Мы себе заказывали услуги по монтажу водоснабжения. Когда-то были перебои с водой и мы решили решить ее таким образом. Даже не знаю почему так не сделали намного раньше. Качество и вкус воды просто поражают. И всем гостям очень нравится.
Сообщение отредактировано 25 мая 2020 в 09:10
Новое сообщение

Re: Выбор фильтра для воды

levkovitchanne, 19 июля 2021, 17:33
Добрый день. Необходимо использовать системы водоочистки или фильтры обратного осмоса. Мы в своем загородном доме ставили такой: https://yuktari.by/bk-5/
Новое сообщение

Долить теплоноситель

Валентина, 21 октября 2011, 10:22
Закрытая система отопления с твердотопливным котлом, ТН подкачивали последний раз весной 2010 г. (рабочие). Сейчас давление в холодном состоянии упало до 0,4, при нагревании поднимается до 1,5. Видимо необходимо долить в систему ТН. Пожалуйста, подскажите: как и каким насосом это лучше сделать.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Долить теплоноситель

Администратор Дом Тепла, 21 октября 2011, 11:14
Подойдёт любой насос, способный создать необходимое давление.
Для заливки и добавления теплоносителя в частную систему отопления почти во всех случаях используют насос "Малыш" любой модификации.
Он имеет небольшую цену и широко распространён.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Доставка котла из заграницы

, 25 октября 2011, 14:11
Всем привет хочу купить котел заграницей, встал вопрос с доставкой, хочу обратиться в компанию http:// можете подсказать стоит ли к ним обращаться?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:47
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Доставка котла из заграницы

Администратор Дом Тепла, 27 октября 2011, 11:04
К сожалению, по транспортной компании ничего подсказать не могу.
Хотельсь бы уточнить по самому котлу. Версия изготовления именно для России? Т.к. электрическое напряжение, давление газа (для газового котла) могут отличаться в версиях для Европы, и особенно США.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Доставка котла из заграницы

, 1 июля 2013, 13:49
Доброго времени суток!Я вообще не вижу смысла заказывать котельное оборудование из-за границы.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:47
Новое сообщение

Re: Доставка котла из заграницы

vanovskiyi, 19 декабря 2013, 14:10
Да такого у них нету.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:47
Новое сообщение

Re: Доставка котла из заграницы

belavko, 14 октября 2014, 16:14
Цена высокая конечно будет..
_________
http://e-store.corso-como.ru/woman-collection/tufli-jenskie/na-shpilke/
Новое сообщение

проблема с котлом Leopard 24 BTV/BOV

Виталик, 26 октября 2011, 19:20
Всем привет! Помогите, подскажите. У меня PROTHERM leopard 24ВТV/ВОV сезон отработал без проблем, а тут вдруг начал самопроизвольно давление набирать. В системе отопления до 3 набирает - срабатывает клапан. Звонил спецам, сказали под вентиль подкачки что-то попало. Открутил, правда пару крупинок было, помыл резинку на вентиле перевернул, всё собрал, но результата ни ни... Помедленнее стало, но всеравно давления ползёт. Буду признателень всем кто откликнется...
Сообщение отредактировано 27 октября 2011 в 11:06
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: проблема с котлом Leopard 24 BTV/BOV

Администратор Дом Тепла, 27 октября 2011, 11:21
Если давление растёт в любое время, и при простое котла и при нагреве, то Вам сказали всё правильно не держит подпиточный вентиль. В крайнем случае неисправен теплообменник, перепускает из ГВС в отопление. Но вероятность этого крайне мала, особенно всего через год эксплуатации.
Если давление растёт только при нагреве, нужно проверять встроенный расширительный бак.
Новое сообщение

Re[2]: проблема с котлом Leopard 24 BTV/BOV

Виталик, 27 октября 2011, 13:40
Администратор Дом Тепла,спасибо что откликнулись,будем смотреть...
Новое сообщение

проблема с котлом Leopard 24 BTV/BOV, постоянное сообщение об ошибке

elmira_nurlat82, 21 сентября 2013, 11:07
ЗдравствуйтеЙ А что делать, если постоянно при включении воды да и при запуске вообще котла высвечивается то F1 то F7. Обслуживающая компания отвечает, что просто нужно давление повысить. А давление и так в норме. Ночью просыпаемся от того, что холодно(горит либо F1 либо F7). Помогите, пожалуйста. Спасибо
Новое сообщение

Котел Скат 14 кВт. не может продавить систему отопления

Евгений М., 14 ноября 2011, 10:24
Всем доброго времени суток. У меня есть небольшая проблемка. Летом я купил котел Скат 14кв. (уже с понелью управления). У меня два этожа дом. Котел стоит в гораже на первом этаже. Когда я его запустил то обнаружилась проблемка. Котел не может продавить жидкость в системе отапления на первом этаже. Правда там самая большая ветка труб, около 70 м. второй этаж меньше. Ботареи я оставил свои от прежнего отопления (центрального) это конвектора с диаметром трубы 3/4. Я попробывал поставить дополнительный циркуляционный насос. Но при установке его после выхода из котла и перед развязкой (1-2 этаж). Но в этом случае он греет либо только первый этаж (это при закрытых кранах на второй) либо только второй при открытых всех кранах. Вчера я перенес насос подальше от котла (около 20м.) на первый этаж. Проверяю вроде бы все батареи теплые. Правильно ли я сделал? Или не рекомендуется ставить дополнительный насос?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Котел Скат 14 кВт. не может продавить систему отопления

Если недостаточно встроенного насоса или, как у Вас, это необходимо для балансировки системы ставят дополнительный насос. Всё правильно, ограничения здесь нет.
Как Вы заметили, два насоса подряд не очень эффективны. Хоть напор немного и возрастает они больше мешают друг другу. Обычно дополнительный насос ставят на более длинную ветвь системы, для обеспечения достаточной циркуляции через неё.
Здесь есть ещё один момент по электрическому подключению. В котле насос работает непостоянно. Включается при включении ТЭНов и выключается с их отключением (с выставленной задержкой). Неплохо бы было согласовать работу дополнительного насоса, со встроенным.
Новое сообщение

Re: Котел Скат 14 кВт. не может продавить систему отопления

vanovskiyi, 6 декабря 2013, 14:59
Можно приобрести мощнее насос.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:50
Новое сообщение

Re[2]: Котел Скат 14 кВт. не может продавить систему отопления

Ломаков, 6 декабря 2014, 06:28
ты прав
Сообщение отредактировано 8 декабря 2014 в 09:43
Новое сообщение

Проблема с закрытой системой, какое давление?

Виталий Семененко, 21 ноября 2011, 09:53
Подскажите у меня закрытая однотрубная система с мембранным расширителем. Какое давление должно быть в расширителе если рабочее давление котла 1 бар?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Проблема с закрытой системой, какое давление?

Похожий вопрос: Какое выставить давление воздуха в расширительном баке индивидуальной системе отопления?

В пересказе:
Для компенсации расширения теплоносителя и более эффективного использование объёма бака, необходимо выставить давление газа на 0.2-0.3 бар ниже начального давления в системе (не нагретой). Но не ниже статического давления системы (высота системы до верхней точки) плюс небольшой запас, около 0,2 бар.

В Вашем случае я бы выставил: статическое давление системы (высота системы до верхней точки)+0,1-0,2 бар. Нагреть по максимуму, предохранительный клапан сбросит при привышении. Надеюсь про клапан не забыли (на 1 бар). Хорошо, если давление не дойдёт до единицы и клапан не сработает. Если сработает, а на холодной упадёт до 0, тогда выход увеличить расширительный бак больше расчётного. При большем баке давление будет меньше подниматься при нагревании.
Сообщение отредактировано 21 ноября 2011 в 10:12
Новое сообщение

Re[2]: Проблема с закрытой системой, какое давление?

Sanchopit, 26 марта 2012, 21:50
Сделал все так написано ( тоже закрытая однотрубная система) и здорово все работает))
Сообщение отредактировано 17 октября 2012 в 09:48
Новое сообщение

Protherm Гепард

GOODDAK, 12 января 2012, 23:50
Добрейшего Вам время суток , помогите найти причиной перегрева котла Protherm Гепард ( после запуска котел отработал 6 дней просто отлично ) а теперь при включении ГВС котел начинает шуметь и выдает ошибку ( код 25 перегрев температуры воды ) Если котел установить на максимальную температуру отопления то происходит тоже самое ( ошибка 25 ) . Заранее благодарю
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Protherm Гепард

Очень похоже на слабую циркуляцию. Либо завоздушивание, в т.ч. циркуляционного насоса, либо насос не обеспечивает циркуляцию. На насосе есть воздухоотводчик? он не закрыт случаем? Проверить работу воздухоотводчика на циркуляционном насосе. Если воздухоотводчика нет, нужно выпустить воздух открутив винт на лицевой части насоса (в центре).
Котёл не подключен через стабилизатор/бесперебойник? Если подключен на выходе стабилизатор/бесперебойник должен обеспечивать синусоидальный сигнал.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Protherm Гепард

, 18 мая 2012, 16:25
скорее всего воздухоотводчик как раз закрыт...
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:08
Новое сообщение

Re: Protherm Гепард

luchnov, 17 октября 2014, 19:52
А сколько Вольт идет?
Сообщение отредактировано 20 октября 2014 в 10:19
Новое сообщение

Газовый котёл

Рокин Максим, 16 января 2012, 09:56
Как правильно выбрать газовый котёл, когда у меня 200м2 помещение и по всей площади я проложил тёплый пол который в дальнейшем будет соединён с газовым котлом + есть боллер на 200 литров который нагревается благодаря газу , а также будет 10 точек (умывальников) и одна точка душа.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Газовый котёл

Если котёл будет использоваться только для отопления, мощность нужна 20 кВт +
Не очень понятно с нагревом воды, у Вас газовый накопительный водонагреватель или бойлер косвенного нагрева который будет подключен к котлу?
Если бойлер косвенного нагрева, котёл нужно брать мощнее. На сколько, зависит от мощности бойлера и способа его подключения.
Новое сообщение

Re[2]: Газовый котёл

Leha20, 5 октября 2012, 14:25
Я вот и моя семья опасаются, а газовые котлы вообще безопасны?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:57
Новое сообщение

Re[3]: Газовый котёл

foolisher, 26 декабря 2012, 14:19
Вот посмотрите газовые котлы. При его выборе необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен газовый котел – это может быть сталь либо чугун. Чугунные котлы работают намного дольше.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:57
Новое сообщение

Re[4]: Газовый котёл

babanyukv, 25 октября 2013, 23:32
Нужно что-то помощней.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:56
Новое сообщение

Re[2]: Газовый котёл

colisnienko, 22 мая 2014, 14:33
Цитата:
Если котёл будет использоваться только для отопления, мощность нужна 20 кВт +
Не очень понятно с нагревом воды, у Вас газовый накопительный водонагреватель или бойлер косвенного нагрева который будет подключен к котлу?
Если бойлер косвенного нагрева, котёл нужно брать мощнее. На сколько, зависит от мощности бойлера и способа его подключения.

Какая допустимая мощность должна быть
Сообщение отредактировано 30 сентября 2014 в 15:33
Новое сообщение

Protherm СКАТ вопросы

Pozdeev, 23 января 2012, 12:12
Купил электрокотёл ПРОТЕРМ СКАТ 9кВт.,возникли вопросы. Что заливать в систему? У меня антифриз+вода. И у меня ТЭНы постоянно греют.
Например: задаю температуру 55С выставляю 9кВт, когда он нагоняет 55С потребление потом понижается и работает 6-7-8, но постоянно вкл. Они же должны отключатся, правильно я понимаю? когда упадет температура должен вкл. Много нагорает. Котел стоит 3 дня. Поясните, объясните??? Спасибо жду помощи.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Protherm СКАТ вопросы

В систему заливать воду. Незамерзающий теплоноситель под свою ответственность. И минимально возможной концентрации. Но лучше от него отказаться. Срок службы ТЭНов уменьшится и гарантии лишаетесь.

6-7-8 это плавное регулирование мощности. Для любого котла (электро, газового, дизельного) стараются уменьшить тактование (включение/выключение) модулированием мощности, если это возможно. Постоянная работа (на необходимом уровне мощности) это лучший режим.

Потребление эл. энергии зависит от теплопотерь.
Если при выставленных режимах он не выключается на 6 кВт. (для примера), не будет модулирования и будет включено 9 кВт будет работать 2/3 времени. Нагрузка на сеть скачкообразная, а потребление одно и то-же: 6кВт х 1час=6 кВт/ч, 9кВт х 1час х 2/3=6 кВт/ч.
Новое сообщение

Re: Protherm СКАТ вопросы

terenhev, 9 июня 2014, 19:26
Смотря какой антфриз лить.
___________
http://www.potolok-prestige.com/
Новое сообщение

Re[2]: Protherm СКАТ вопросы

it43rt, 9 июня 2014, 21:52
Например: задаю температуру 55С выставляю 9кВт, когда он нагоняет 55С потребление потом понижается и работает 6-7-8, но постоянно вкл. Они же должны отключатся, правильно я понимаю?

_________________________________
http://www.flexoseal.ru/
Новое сообщение

ГВС в настенном котле?

Вер, 13 февраля 2012, 10:09
Добрый день. Подскажите пожалуйста что делать, у меня установлен котёл леопард в квартире 115 кВ метров. В общем ситуация такая, выставлена максимальная температура горячей воды т.е 60 гр., отопление 60 гр., когда открываю в ванной горячую воду она еле теплая льётся, выставлю на котле отопление 80 гр. тогда горячая вода идет. Как можно устранить данный недостаток, так чтобы котел работал нормально. Заранее благодарен за помощь.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: ГВС в настенном котле?

Администратор Дом Тепла, 14 февраля 2012, 07:18
Котёл с битермическим теплообменником и независимым регулированием мощности для отопления и нагрева ГВС.
И должен регулировать температуру ГВС отдельно. Понятно, что не мгновенно. Время выдерживали?
В любом случае лучше обратиться в сервисный центр, т.к. причин может быть много.
Вероятнее всего не срабатывает (либо потерян контакт) датчик расхода/протока на ГВС и котёл продолжает работать в режиме отопления. Или то же самое, но по причине сбоя платы управления.
Возможен вариант неправильной работы датчика температуры на выходе ГВС.
По симптомам - вероятнее первый вариант.
Новое сообщение

Re[2]: ГВС в настенном котле?

vollchenoc, 6 мая 2012, 19:06
у меня была такая проблема, просто датчик не правильно работал...

__________________________
http://www.moscowtransport.ru/zakaz_mikroavtobusa_na_svadbu.php
Новое сообщение

Газовый нагреватель

Sanchopit, 18 февраля 2012, 21:19
Извините, если засоряю, но, на мой взгляд, уместная тема.. Работаю в гараже, в такие морозы невозможно спокойно работать. Появилась мысль взять нагреватель газовый, говорят греет махом, правда? Вот тут http://www.prom23.ru/ru/production/10/teplogen/ присмотрел, правда понятия не имею о цене и качестве подобных товаров, кто может помочь?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Газовый нагреватель

Да, такие пушки довольно быстро нагревают помещение, но при работе сильно шумят. Для гаража, думаю, очень хорошо подходят. По качеству... - к сожалению с данной фирмой не сталкивался.
Сообщение отредактировано 22 марта 2012 в 13:50
Новое сообщение

Re: Газовый нагреватель

colisnienko, 13 мая 2014, 13:52
Цитата:
Извините, если засоряю, но, на мой взгляд, уместная тема.. Работаю в гараже, в такие морозы невозможно спокойно работать. Появилась мысль взять нагреватель газовый, говорят греет махом, правда? Вот ... присмотрел, правда понятия не имею о цене и качестве подобных товаров, кто может помочь?



Газовый и на много экономичней получается
Сообщение отредактировано 15 августа 2014 в 16:39
Новое сообщение

Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Юлия, 21 марта 2012, 06:09
После временного отключения электроэнергии, давление в котле упало до 0.6. Запустить возможно при давлении не менее 0.9 бар. Не удаётся добавить воды в теплоноситель (батареи отопления) из крана центрального водоснабжения, так как маленький напор. Правильно ли я поняла, что возможно принудительно нагнетать воду в батарею дренажным погружным насосом "Малыш", путём помещения его в ёмкость с водой?

Не опасно ли вместо "Малыша" использовать более мощный "Дренажник" "Джилекс" 150/6Ф?


Извините, если что то подобное уже обсуждалось. Какие есть варианты? Котёл на 9 кВт с расширительным баком, есть дополнительный бак. Воздушных пробок и протечек нет.
Сообщение отредактировано 21 марта 2012 в 06:21
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Всё правильно, обычно теплоноситель и добавляют при помощи насоса "Малыш" или его аналога.
Ничто не мешает использовать другой подходящий насос. Но использовать дренажный насос "Джилекс" 150/6Ф не получится. Не потому, что он более мощный, а как раз наоборот. Дренажные насосы дают небольшой напор, но бОльшую производительность по сравнению с "Малышом". Джилекс 150/6Ф может создать давление всего 0,6 бар. (Малыш в зависимости от модели 4-6 бар).
Сообщение отредактировано 22 марта 2012 в 08:52
Новое сообщение

Re[2]: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Юлия, 23 марта 2012, 00:35
Спасибо за ответ, неожиданная для меня информация. Значит придётся покупать насос "Малыш"...

Ещё одна глупая идея - попробовать увеличить давление автомобильным насосом, через шланг с водой, не допустив попадания воздуха в систему (просто как бы "протолкнув" имеющуюся в шланге воду в систему)?

Прошу совета. Если идея бредовая, извините, я блондинка Просто не хочется ради одного раза насос "Малыш" покупать, он мне никуда больше не пригодится.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Автомобильным... Ну, не знаю. Не доводилось. Лучше не пробовать.
Да купить самую дешёвую разновидность "Малыша", без термозащиты и т.п. Всё равно это не последнее добавление системы.
Каждый год перед отопительным сезоном нужно проверять систему и при необходимости добавлять теплоноситель. Пригодится точно.
Новое сообщение

Re[4]: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Юлия, 24 марта 2012, 02:35
Цитата:
Автомобильным... Ну, не знаю. Не доводилось. Лучше не пробовать.
Да купить самую дешёвую разновидность "Малыша", без термозащиты и т.п. Всё равно это не последнее добавление системы.
Каждый год перед отопительным сезоном нужно проверять систему и при необходимости добавлять теплоноситель. Пригодится точно.



Спасибо Администратору за ответ, на днях куплю "Малыш" и попробую запустить систему.
Новое сообщение

Re[4]: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Leha22, 9 мая 2012, 20:49
Здравствуйте. Я бы хотел узнать сколько примерно электроэнергии кушает электрокотёл за месяц и сколько это по деньгам выходит? Как вообще рассчитать? Дом из газобетона 40 см толщиной, теплопроводность газобетона 0,099 в сухом состоянии, при эксплуатации примерно 0,12. Дом одноэтажный и мансарда. Площадь первого этажа 50,5 метров квадратных,минус стены внутренние, получается примерно 47 м кв, высота этажа 2,7 метра. Площадь мансарды такая же, но потолки естественно ниже.
Какой электрокотёл мне посоветуете?Цена имеет значение.
Надеюсь на помощь. Буду рад любой информации.
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:28
Новое сообщение

Re[5]: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

Romano23, 2 июля 2013, 20:26
Зачем вам вообще этот электрокотел?? Я себе купил 2 обогревателя вот таких ... , поставил в разные комнаты и зимой все отлично, не мерзнем. Почему бы вам не решить так же эту проблему???
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:10
Новое сообщение

Re[6]: Не хватает давления для запуска отопительного электрокотла.

colisnienko, 3 марта 2014, 11:39
Ну так то тут электрокотлы обсуждают и для дома это вещь на много лучше
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:29
Новое сообщение

Высокое давление в частной системе. Давление в системе отопления равно давлению водоснабжения.

Владимир Конюх, 22 марта 2012, 13:38
Добрый день! В системе отопления стоит газовый настенный котел HERMANN. В этих котлах применена автоматическая система подпитки воды в контуре отопления. На даный момент у меня на водоснабжение установлен насос с гидроаккумулятором и настроен на рабочее давление 3.5 атмосферы. Что то произошло в котле и сейчас давление в системе отопления равно давлению водоснабжения 3.5 атм., не происходит отсечение подпитки воды при достижении 1.5-2 атм. в котле, соответственно срабатывает предохранительный клапан (на 3 атм.) происходит сброс давления в системе, включаэтся автоматическая подпитка и снова происходит подпитка до давления водоснабжения. На даный момент пришлось уменьшить давление воды до 2.5 атм., пока. Что могло сломаться?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Высокое давление в частной системе. Давление в системе отопления равно давлению водоснабжения.

К сожалению мы не занимаемся котлами HERMANN и не знаем как в нём устроена автоматическая подпитка.
Но судя по Вашему описанию, варианта 3.
1. Не держит/не работает подпитывающий клапан/кран.
2. Не отключается подпитка из-за неисправности датчика давления.
3. Теплообменник перепускает из контура ГВС в отопление из-за трещины.

Последнее можно проверить создав необходимое давление в контуре отопления, отключить подачу воды в контуре водоснабжения и сбросить там давление полностью. Если через некоторое время давление будет падать (не связано с периодом простоя) скорее всего трещина в теплообменнике.

1/2 Как резко повышается давление в контуре отопления при подпитке, срабатывает ли вообще клапан. Если давление синхронно повышается до 3,5 вместе с ХВС значит клапан совсем не срабатывает. Тут уж либо сам клапан неисправен либо датчик давления.
Если после момента когда должно произойти отсечение растёт гораздо медленней чем в ХВС, то клапан сработал, но пропускает.
Новое сообщение

Re: Высокое давление в частной системе. Давление в системе отопления равно давлению водоснабжения.

vanovskiyi, 25 ноября 2013, 16:40
Механизм давления может быть?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:50
Новое сообщение

Планируем установить газовый котел.

Елена, 4 мая 2012, 12:00
1.Площадь отапливаемого помещения 90 кв.м. Какой мощности должен быть газовый котел?
2. Газовый котел планируем установить в отдельном помещении в котором установлен угольный котел. Угольный котел хотим оставить. Какие при этом должны быть требования при установке газового и можем ли мы воспользоваться трубой от угольного котла для выхода продуктов сгорания газового?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Планируем установить газовый котел.

1. Всё зависит от утепления дома, используемых при строительстве материалов, площади окон, климата.
Если разговор идёт про Московскую область (или регион схожий по климату), среднее утепление, потолок до 3м, остекление не во всю стену - ориентируйтесь на 100-120 Вт на квадратный метр. В вашем случае мощность котла от 9 кВт. если котёл используется только для отопления.
2. В один дымоход нельзя. Если нет возможности сделать второй дымоход, может стоит рассмотреть возможность использования котла с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением.
С требованиями можно предварительно ознакомиться на нашем сайте здесь-->>> http://domtepla.ru/faq/?id=331
Но в любом случае по требованиям обращайтесь в газовое хозяйство.

Если хотите в одной системе использовать устанавливаемый газовый и "старый" твёрдотопливный котёл, нужно при выборе газового учесть много моментов, которые лучше обсуждать вживую: определится с возможностями существующей системы отопления, обеспечить безопасность переключения если такое будет и т.д.
Новое сообщение

Re[2]: Планируем установить газовый котел.

Solodoffa, 26 октября 2017, 16:27
А если дом чуть больше, ну скажем 110 м?
Сообщение отредактировано 26 октября 2017 в 16:50
Новое сообщение

Re: Планируем установить газовый котел.

tverckoy, 25 сентября 2014, 13:38
С площадью лучше сразу рассчитать.
Сообщение отредактировано 25 сентября 2014 в 14:02
Новое сообщение

Насос Unipump

gigivan, 5 мая 2012, 12:40
Подскажите, говорят Джилекс ширпотреб и насосы не очень хорошошего качества.
Хорошие отзывы о Wilo и Грундфос.
У меня скидка в магазине, там советуют взять вот такую насосную станция http://www.........ru/catalog/1467/42702/?sphrase_id=7306

Производитель Unipump, завялены Немцы, но м. б. и Чайники

Основная задача, подача воды из колодца (5 м) в дом + полив.

Спасибо!
Сообщение отредактировано 10 мая 2012 в 15:18
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Насос Unipump

Администратор Дом Тепла, 17 октября 2012, 10:16
"Чайники" как вы написали. Ничем, скорее всего, от Джилекс не отличаются. Кроме совершенной безимянности.
Новое сообщение

Re: Насос Unipump

vanovskiyi, 21 ноября 2013, 12:22
Согласен Джилекс лучше всего взять.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:50
Новое сообщение

Re: Насос Unipump

NamiVii, 29 июня 2014, 21:57
норм насос берите
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:12
Новое сообщение

Re[2]: Насос Unipump

Kotteyika, 22 июля 2014, 02:48
Хороший насос,я остался довольным,рекомендую.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:12
Новое сообщение

Re: Насос Unipump

dasqwe741, 15 августа 2014, 21:04
Пользовался таким насосом, отличная штука нареканий нет
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:12
Новое сообщение

Re[2]: Насос Unipump

sedrigublis, 28 ноября 2014, 01:44
Отличный насос, пользуюсь уже 5 лет без поломок
Сообщение отредактировано 28 ноября 2014 в 10:25
Новое сообщение

Re[3]: Насос Unipump

svodoleikin, 27 января 2015, 23:13
Мне тоже он нравится!
Сообщение отредактировано 28 января 2015 в 13:08
Новое сообщение

Re[4]: Насос Unipump

Alexgetnet85, 27 февраля 2015, 12:07
советую, служит уже 3 года
Сообщение отредактировано 27 февраля 2015 в 12:15
Новое сообщение

Re: Насос Unipump

AsterLory, 26 марта 2019, 16:27
Хороший, рекомендую
Новое сообщение

Подключение электро котла к сети

Dmitrich_1237, 17 мая 2012, 11:30
У меня в Люберцах частный дом и стоял котел на твердом топливе, и мне предложили не дорогой электрический котел, соответственно после приобретения данного агрегата возник вопрос, как присоединить к электросетям оказалось это можно сделать не дорого качественно и быстро. Да их название ООО "XXXXXX" http://www.xxxxxxxxx.ru/
Сообщение отредактировано 18 мая 2012 в 16:15
Новое сообщение

Re: Подключение электро котла к сети

Владимир Р., 17 мая 2012, 16:07
Какая не "тонкая" реклама.
По тексту:
Предложили НЕДОРОГОЙ электрокотёл когда нет электричества необходимой мощности, а к нему докупить подстанцию. Шикарный выход.
Вообще-то порядок должен быть обратный. Сначала обеспечивается мощность, после покупается котёл. Из текста ясно что никто ничего никуда не покупал и ничего не менял.
Новое сообщение

Re: Подключение электро котла к сети

nabudav, 31 марта 2014, 12:33
У меня в Люберцах частный дом и стоял котел на твердом топливе, и мне предложили не дорогой электрический котел, соответственно после приобретения данного агрегата возник вопрос, как присоединить к электросетям оказалось это можно сделать не дорого качественно и быстро. Да их название ООО "XXXXXX" http://www.xxxxxxxxx.ru/ здесь

Поддерживаю.
Сообщение отредактировано 13 февраля 2015 в 16:09
Новое сообщение

Re[2]: Подключение электро котла к сети

wakabos, 13 февраля 2015, 15:42
А что со ссылкой случилось?
Сообщение отредактировано 13 февраля 2015 в 16:08
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Подключение электро котла к сети

Администратор Дом Тепла, 13 февраля 2015, 16:08
Сломалась.
Новое сообщение

Re[4]: Подключение электро котла к сети

Eddie1, 16 сентября 2016, 00:54
Советую строительную бригаду с сайта xxxxxxx,они у меня подключали и котел, мастера своего дела. Сделали все быстро, качественно и без всяких проблем, то что тебе и нужно))))
Сообщение отредактировано 16 сентября 2016 в 09:30
Новое сообщение

Помогите выбрать электрокотел

muxamorchik, 1 июня 2012, 11:45
Добрый день. помогите выбрать электрокотел желательно с автоматикой. дом примерно 52м2 и ценовая политика 11000р максимум.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Помогите выбрать электрокотел

, 30 июля 2012, 12:26
за такую сумму только бу....
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:05
Новое сообщение

Re: Помогите выбрать электрокотел

Michel116, 16 августа 2012, 11:51
новые котлы с хорошей скидкой можно выбрать здесь, хорошее соотношение цена-качество это электрокотел
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:05
Новое сообщение

Re: Помогите выбрать электрокотел

thebetterlife, 3 октября 2012, 13:32
Выбор большой, имеются котлы разных видов, так что, что-нибудь для себя найдете. Кстати, цены там невысокие
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:06
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: Помогите выбрать электрокотел

Администратор Дом Тепла, 17 октября 2012, 09:39
Реклама проскочила... А теперь скажите, где на указанном сайте электрокотёл по теме, в бюджете до 11000 руб.?
Новое сообщение

Не включается нагрев ГВС в котле Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3

upipro, 1 июня 2012, 12:49
Котел был заморожен. Прокладки поставил на место - отопление работает. Но горячую воду не греет - капало из теплообменника. Поменял его - вода не капает, ошибок не пишет и на проток воды не включается. Поменял аквасенсор - то же самое. Летний режим показывает, краник на дисплее при протоке воды, и лампочка зеленая не загорается (при перезагрузке она горит секунду) и горелка не включается. Все установки сбросил на заводские. До замерзания все работало.

Что делать?
От аквасенсора датчика идут три провода, какие из них закоротить, чтобы сымитировать срабатывание датчика - может, и новый не работает? Дул в него - крыльчатка не крутится.
Помогите, плиз.
Уже думаю, за те деньги, что на запчасти потратил, можно было газовую колонку купить.
Новое сообщение

Re: Не включается нагрев ГВС в котле Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3

Chupin87, 30 августа 2012, 15:19
а как долго он был заморожен?

______________________
Сообщение отредактировано 8 ноября 2012 в 10:06
Новое сообщение

Re: Не включается нагрев ГВС в котле Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3

colisnienko, 26 февраля 2014, 11:14
Лучше бы вы его просто сразу поменяли
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:29
Новое сообщение

Re: Не включается нагрев ГВС в котле Vaillant turboTEC PRO VUW 242/3-3

senicyv, 26 сентября 2014, 12:45
А если саму часть меня?
Сообщение отредактировано 26 сентября 2014 в 13:39
Новое сообщение

Добрый вечер! Подскажите компанию которая занимается бурением и очисткой скважин

Lopuhov, 6 июля 2012, 10:45
Здравствуйте! Вот такая встала проблема, у меня свой частный дом. И нам просто необходимо пробурить скважину под воду. Но бурить нужно на расстоянии 120 метров, что очень усложняет задачу. Почти не одна компания не делает этого, а кто делает берут очень много. Нашел компанию --the address of the website is removed-- хоть у них и дешевле чем в других организациях, мне кажется все равно дорого? Стоит ли к ним обращаться или Вы сможете предложить свои услуги!
Сообщение отредактировано 11 июля 2012 в 10:50
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Добрый вечер! Подскажите компанию которая занимается бурением и очисткой скважин

Вам это зачем, если Вы там работаете? Но реклама сделана хорошо.
К сожалению мы бурением не занимаемся.
Думаю интересующиеся, самостоятельно выйдут на Ваш сайт и воспользуются Вашими услугами.
Спрос на бурение скважин не падает.
Сообщение отредактировано 12 июля 2012 в 13:40
Новое сообщение

Re: Добрый вечер! Подскажите компанию которая занимается бурением и очисткой скважин

awerkov, 16 апреля 2014, 14:43
Здравствуйте! Вот такая встала проблема, у меня свой частный дом. И нам просто необходимо пробурить скважину под воду. Но бурить нужно на расстоянии 120 метров, что очень усложняет задачу. Почти не одна компания не делает этого, а кто делает берут очень много. Нашел компанию --the address of the website is removed-- хоть у них и дешевле чем в других организациях, мне кажется все равно дорого? Стоит ли к ним обращаться или Вы сможете предложить свои услуги!

По идее должны.
Сообщение отредактировано 16 января 2023 в 15:00
Новое сообщение

Re[2]: Добрый вечер! Подскажите компанию которая занимается бурением и очисткой скважин

Ivan, 10 июля 2014, 15:43
Нам уже не надо) Мы у себя пробурили)
Новое сообщение

Падает давление в газовом котле отопления, проверить всю систему на утечку невозможно ( трубы в стенах), как убедиться, что проблема в утечке? Или в котле?

NTX, 12 сентября 2012, 12:20
После нескольких часов работы давление в котле меньше 1,0 атм, а то и вовсе может отключиться
1. Как можно понять, что проблема именно в утечке. а не в самом котле?
2. Если в котле, то что это может быть?
3. Опасно ли поставить прибор для автоматической подкачки воды в случае падения давления?
4. Можно ли в теплоноситель (вода) добавить незамерзающую жидкость (вдруг котел отключится, когда нас не будет зимой?), не опасно ли это?
Спасибо.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Падает давление в газовом котле отопления, проверить всю систему на утечку невозможно ( трубы в стенах), как убедиться, что проблема в утечке? Или в котле?

Администратор Дом Тепла, 14 сентября 2012, 16:18
Не отключая котёл и не проверяя его отдельно понять нельзя. Разве что будет видно течь при тщательном осмотре.
Кстати Вы не указали марку и модель котла. Одноконтурный или двухконтурный?
Если двухконтурный, можно попытаться перекрыть контур ГВС на входе и выходе. Посмотреть будет ли падать давление.
Новое сообщение

Re: Падает давление в газовом котле отопления, проверить всю систему на утечку невозможно ( трубы в стенах), как убедиться, что проблема в утечке? Или в котле?

samohyn, 23 июня 2014, 21:01
Первый вопрос даже не знаю как решить.
______________
http://krasnodar.fulledu.ru/vuzi/town/sochi
Новое сообщение

Протерм Скат 12

dimonnkv, 15 сентября 2012, 17:57
Проблема, помогите! После успешной работы в течении трёх лет появилась неисправность. При регулировке температуры сразу же возрастает давление от 1 до 3 атмосфер, температура показывает 30 градусов и начинает сбрасываться из клапана насоса жидкость. Насос работает, если отключить полностью через 15 минут остывания давление 0. Всё везде проверено на утечки, их нет. Котёл одноконтурный.
Сообщение отредактировано 16 сентября 2012 в 15:48
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Протерм Скат 12

Администратор Дом Тепла, 21 сентября 2012, 13:21
У Вас не работает расширительный бак. Необходимо проверить и либо подкачать воздух, либо заменить мембрану если та вышла из строя.
Новое сообщение

Re[2]: Протерм Скат 12

dimonnkv, 22 сентября 2012, 13:18
Здравствуйте! Спасибо за ответ, на расширительном баке с верху есть типа золотника как на авто, оттуда идёт вода когда нажимаешь на "золотник" что это означает? Должен идти воздух или вода. По виду расширительный бак в эл.котле с завода герметичный и нет возможности менять мембрану если она там есть. Может быть проинсруктируете что да как ?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Протерм Скат 12

Администратор Дом Тепла, 24 сентября 2012, 08:34
Если из золотника идёт вода - мембрана порвалась.
Нужно приобретать новый бак. Да, бак может быть и не поддаётся ремонту (замене мембраны) - быть герметично запаянным, всех производителей не упомнишь.
Новое сообщение

Re: Протерм Скат 12

vanovskiyi, 25 ноября 2013, 13:43
А у меня уже 5 лет хорошо работает.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:46
Новое сообщение

Re[2]: Протерм Скат 12

sergesstroi, 17 февраля 2014, 14:11
У нас уже 10 лет стоит котел. Ни разу тьфу тьфу тьфу ничего не случалось
Новое сообщение

Протерм Скат 12

dimonnkv, 13 октября 2012, 12:05
Здравствуйте! Проблема в отключении котла по причине перегрева. Два раза сбрасывал кнопкой и всё равно сначала поработает чуть-чуть и отключается, температура сразу растёт за 90 и загорается "!". При включении всё начинает работать и циркуляция есть(то есть насос работает), подскажите в чём причина
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Протерм Скат 12

Администратор Дом Тепла, 15 октября 2012, 11:37
Обращайтесь в сервисный центр. Эксперементировать с перегревом не нужно. Кнопка для того и сделана (вместо самовозврата), чтобы обычные пользователи на неё не нажимали. И если произошло отключение по перегреву, тем более два раза, нужно провести проверку, выявить и устранить причину.
Новое сообщение

Re[2]: Протерм Скат 12

dimonnkv, 16 октября 2012, 17:29
Здравствуйте! Спасибо за ответ, только сервис-центра у нас нету. Я сам могу всё сделать сам,(образование хватает) только наведите на путь, что может быть причиной(может какие датчики прозвонить, или это крыльчатка на насосе). До этого Вам писал про давление, так Вы ответили что рас. бак, и точно, заменил и никогда на это не подумал бы, спасибо, но сейчас другая причина не прошло и месяц после замены расш. бака. Что за напасть
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Протерм Скат 12

Администратор Дом Тепла, 17 октября 2012, 09:33
Перегрев бывает по двум причинам:
1. Нет (или очень слабая) циркуляция.
2. Не работает контроль температуры. По убыванию: датчик температуры, электронная плата, регулятор на панели (для старых версий).

Вы написали, что насос работает и циркуляция есть, как Вы это определили?
Нет ли завоздушивания? После замены бака удаляли воздух из системы и циркуляционного насоса? Возможно из-за воздуха нет циркуляции.

Плату, скорее всего не проверите, но причина в ней, обычно, самая маловероятная.
Датчик температуры теплоносителя ищите на колбе, чаще он помещён в гильзу. Параметры датчика нужно искать в сети.
Новое сообщение

Re[4]: Протерм Скат 12

dimonnkv, 17 октября 2012, 19:01
Здравствуйте! Спасибо за советы, но я всё же решил прозвонить релюшки(плату я уже снял на всякий случай). И о чудо, на третьем реле были замкнуты контакты. Стукнул отвёрткой и контакты разлипли. Ведь,то что ТЭН работают после отключения насоса свидетельствует о том что на них подается напряжение, а за это отвечают реле. Насос отключается через установленое время (4мин у меня) после снятия команды на управление ТЭНами. Если бы он отключался в режиме задания на работу то это скорее была бы плохая циркуляция, но он входит в аварию по перегреву после остановки насоса, когда циркуляции нет, а ТЭН еще работает. Так и у меня залип контакт на реле и всё, до сработки на перегрев и до последующего остывания(и так до бесконечности). Установил плату обратно и начал прослеживать, всё нормально отключается-включается, но в один прекрасный момент снова это реле не отключилась, проверяю напряжение на выходе из реле при отключенном состоянии всех- есть, значит снова залипли контакты. Пока клемму снял от этого реле, что бы не было проблем с перегревом, но работает котёл уже Р=10 кВт. Сейчас думаю как снять верхний кожух от реле(а можно и выпаять) и прочистить контакты от дальнейшего залипания. Всем удачи и тепла, надеюсь кому нибудь эта статья пригодится.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[5]: Протерм Скат 12

Администратор Дом Тепла, 19 октября 2012, 13:40
Под платой и подразумевалась логика управления и коммутирующие элементы расположенные на плате. Чесно говоря проблемы с реле возникают очень редко и то, в основном, если срок службы котла большой. А датчики более капризные в любых видах котлов.
Бывает от скачков напряжения слетает прошивка частично или полностью, тогда поведение непредсказуемо. Это относится к любой технике, хоть стиралальные машины, хоть котлы.
Новое сообщение

Re[6]: Протерм Скат 12

ПетрКазак, 4 ноября 2013, 13:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста комбинацию,необходимую, после замены платы управления.
Новое сообщение

помогите не дают разрешение на подключение газа

сергооо, 10 декабря 2012, 20:25
Сори если не в той теме
Такая проблема построил за домом помещение 10 на 11 под единым куполом, внутри поставил бассейн, сделал теплый пол , повесил котел электролюкс двухконтурный с закрытой камерой сгорания все подключил, газовики приехали сделали проект сварили все трубы подключили котел и сделали кран для будущей газовой печки, осталось только врезать в мой газовый стояк и произвести подключение, и тут началось приехали приемщики сказали , что нам нечего принимать нужно сделать врезку, а какая то дама в райгазе сказала, что это у вас ванна и разрешение не даёт на врезку, правильно она поступает или нет, официальный отказ на бумаге не дают, подскажите как быть мне дальше , не могу найти документы можно ли ставить вот такое исполнение газа и бассейна
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: помогите не дают разрешение на подключение газа

Администратор Дом Тепла, 12 декабря 2012, 08:49
По старым нормам в ванных комнатах разрешалось устанавливать. По новым, уже несколько лет - нельзя. Не знаю относится ли это помещение к ванным комнатам...
Но ситуация немного ненормальная. Проект делали сами газовщики, трубы газовые варили... Отказать должны были ещё на стадии проекта.
Новое сообщение

Re[2]: помогите не дают разрешение на подключение газа

сергооо, 12 декабря 2012, 12:17
подключили мне газ с условием , что я сделаю внутри помещения котельную, придется делать дал слово начальнику райгаза так как и к нам пришли морозы больше тянуть нет возможности замерзнет и бассейн и полы, спасибо что подсказали
Новое сообщение

Котел MORA-meteor18kt

evgeny, 18 декабря 2012, 17:37
Здравствуйте,Уменя такая проблема,Когда я залил воду в систему все было нормально давление воды и темпиратура на манометре (стрелки)двигались в зависимости сколько выставишь темпиратуру,Как-то раз я слил и заново залил воду в систему включил отопление и возникла такая проблема ,стрелка давления ОВ на манометре стоит на 1 как и положено хотя стрелка темпиратуры двигается,Подскажите как решить эту проблему,
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Котел MORA-meteor18kt

, 27 февраля 2013, 15:38
как на мой взгляд оно так и должно работать)
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 11:06
Новое сообщение

Re: Котел MORA-meteor18kt

klevsov, 24 июня 2014, 19:28
Возможно только монометр сломался.
____
сайт
Сообщение отредактировано 24 июня 2014 в 19:29
Новое сообщение

Котел Скат не дает температуру выше 50

saprik, 19 декабря 2012, 13:54
Добрый день. Котел Скат настенный трехфазный работал три года. После каких-то проблем с постоянным перегревом, поменяли насос и расширительный бак. Работал без отключений, давление держал. наступили холода, мы прибавили мощность - теперь на максимуме все стоит, а на котле вода 50 градусов и больше не нагревается. Прозвонили тены - 1 из 9 вышел из строя. напряжение на каждую фазу больше 220. Сервисного центра нет, в чем могут быть причины? мерзнем!!!!
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Котел Скат не дает температуру выше 50

Администратор Дом Тепла, 21 декабря 2012, 11:18
Не очень понятно вот это:
"Прозвонили тены - 1 из 9 вышел из строя... ...в чем могут быть причины?"
Какая мощность котла и отапливаемая площадь?
Новое сообщение

Re: Котел Скат не дает температуру выше 50

cmekhov, 18 июня 2014, 20:43
Нагрев может поломался уже.
Сообщение отредактировано 27 ноября 2014 в 10:50
Новое сообщение

Протерм Леопард 24 проблема с ГВС

acer, 31 декабря 2012, 20:49
Добрый день!Котлом пользуюсь уже 3 года. Что то началась проблема с водой ГВС. Включаешь она нагревается, какое то время течет, потом газ тухнет, начинает течь холодная вода, затем газ обратно включается.Что делать в чем причина?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Протерм Леопард 24 проблема с ГВС

Нужно обращаться в сервисный центр. Причин может быть несколько и дистанционно причину Вам не выявят.
Диапазон от неправильной работы датчика температуры, до перегрева из-за накипи в теплообменнике.
Новое сообщение

Re[2]: Протерм Леопард 24 проблема с ГВС

acer, 9 января 2013, 22:24
Спасибо огромное что не проигнорировали мой вопрос! Надеюсь что котел мне исправят.
Новое сообщение

Re[2]: Протерм Леопард 24 проблема с ГВС

acer, 12 января 2013, 16:51
Добрый день! Подскажите накипь в теплообменнике, то напор воды уменьшается или нет, потому как у нас напор просто великолепный? И еще вопрос когда пошевелишь датчик температуры, то потом нагрев гвс какое то время идет нормально?
Новое сообщение

Re: Протерм Леопард 24 проблема с ГВС

v0vchik, 16 апреля 2014, 13:28
Я считаю при любой поломке лучше сразу обращатся к специалисту как посоветовали выше. Саморемонтом можна ведь и хуже сделать (не по наслышке знаю)
Сообщение отредактировано 7 февраля 2017 в 13:04
Новое сообщение

насос для полоценцосушителя Grunfos up 15-14

SergeyV, 27 марта 2013, 08:50
Для работы полотенцесушителя нужно обеспечить циркуляцию воды. . Выбрал самый маленький UP 15-14, но он всё равно очень мощный, поэтому его надо включать на 1 минуту,а потом на 5 минут выключать. Можно ли это сделать внутренним таймером насоса ? Или есть другое решение ?
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 в 09:50
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: насос для полоценцосушителя Grunfos up 15-14

В насосе Grundfos UP15-14BU (со встроенным таймером) минимальный интервал времени - 20 минут. В основном модель с таймером предназначена для экономии электроэнергии и ресурса насоса. Можно выставить отключение, например, в ночное время или дневное, когда дома никого нет.
В Вашем случае лучше использовать модель UP15-14BT со встроенным термостатом.
Лучший вариант, конечно, сделать нормальную циркуляцию через полотенцесушитель без установки дополнительного оборудования.
Нужно ещё помнить, что подобные насосы не имеют защиты от работы без воды (всухую), что им противопоказано. Необходимо это учитывать и обеспечить наличие воды или установить устройства автоматического контроля.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 в 09:51
Новое сообщение

Re: насос для полоценцосушителя Grunfos up 15-14

vanovskiyi, 28 октября 2013, 11:11
Можно его перепрограммировать, если есть умение.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:50
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[2]: насос для полоценцосушителя Grunfos up 15-14

Администратор Дом Тепла, 25 февраля 2014, 10:52
Что перепрограммировать?
Новое сообщение

Re: насос для полоценцосушителя Grunfos up 15-14

alltov, 19 марта 2014, 07:32
Никакой системы отопления в данном случае нет. Есть ГВС. И есть предпоследний этаж.
Насос никакой не нужен. Достаточно на перемычку эту дюймовую поставить кран и в него шайбу (или без крана, но шайбу в сгон вставлять тогда или в американку), диаметром ... в половину. миллиметров 10-12 отверстие. Верхний житель иметь разбор будет по любому-хоть из подачи, хоть из циркуляции.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:11
Новое сообщение

Re: насос для полоценцосушителя Grunfos up 15-14

NamiVii, 10 июля 2014, 08:24
отличный выбор
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 в 11:14
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Надо купить насос

, 13 июля 2013, 20:56
Доброго времени суток!Форумчане я вот как раз хочу для подачи воды в пруд приобрести насос.Все остальное для пруда я уже приобрел (вот тут http://собственно говоря).Ну так что - может мне кто конкретную модель подскажет или нет?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:41
Новое сообщение

Re: Надо купить насос

NamiVii, 4 июля 2014, 10:19
бери любой
Сообщение отредактировано 23 октября 2014 в 12:06
Новое сообщение

Re[2]: Надо купить насос

myrsavoron, 29 октября 2014, 13:41
Какая примерная мощность нужна скажите, подберу вам модель
Сообщение отредактировано 29 октября 2014 в 13:53
Новое сообщение

Re: Надо купить насос

Wess, 31 января 2015, 17:23
да они все нормальные
Сообщение отредактировано 2 февраля 2015 в 08:48
Новое сообщение

давление

ket.tep@mail.ru, 19 ноября 2013, 22:16
После ремонта установили батареи и включили систему отопления. Снимали для поклейки обоев. Теперь, давление не подымается. В чем причина! Как устранить? Воздух стравливали. Котел 2-контур. Вайлон. Немецкий.
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 в 22:18
Новое сообщение

Re: давление

colisnienko, 11 января 2014, 17:56
Бывает что продувать надо или может там у вас клапан есть какой то?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:40
Новое сообщение

Re: давление

goreckyi, 20 октября 2014, 16:14
должен быть клапан, и продувать он должен)
Сообщение отредактировано 20 октября 2014 в 17:35
Новое сообщение

Иногда не включается котел Vaillant turboMAX pro

ilgizar_ns@mail.ru, 10 декабря 2013, 17:24
Началось все это порядка 3-х месяцев назад: котел перестал включаться как на ГВС, так и на отоплении. Пригласил мастера - сказал что плохой приток воздуха - отсоединили приточную трубу от централи и направили просто в комнату - начал работать. Прошло 1,5 месяца и опять перестал включаться. Я попробовал снять защитный кожух - поток воздуха идет напрямую в камеру сгорания, мимо гофры и котел начал работать, только в комнате шумно. А сейчас включается не всегда. Посоветуйте, кто встречался с такой проблемой, как решить ее. Заранее спасибо!
Новое сообщение

Re: Иногда не включается котел Vaillant turboMAX pro

Juliya1990, 5 июля 2014, 10:40
Проблему решили? А то у нас тоже такая беда
Сообщение отредактировано 13 января 2015 в 09:32
Новое сообщение

Re: Иногда не включается котел Vaillant turboMAX pro

Wess, 12 января 2015, 23:06
тоже самое
Сообщение отредактировано 13 января 2015 в 09:32
Новое сообщение

Котел Скат 6 кВ

Grisha, 24 декабря 2013, 01:23
Установил котел 6 кВ сначала работал нормально сейчас выставленная температура 80 а греет 34 давление 2.4 бар все тены включены судя по реле все светятся пробовал сбросить настройки заводские результата нет что делать подскажите и еще можно продиктовать заводские настройки 6 кВ котла а то у меня установлены 9 кВ посмотрел у соседа думал в этом причина
Новое сообщение

Re: Котел Скат 6 кВ

colisnienko, 21 февраля 2014, 15:39
Мы не стали замораживаться и вызвали настройщика
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 в 10:40
Новое сообщение

пол на балконе

sergesstroi, 17 февраля 2014, 14:12
Добрый день. Подскажите а можно ли на балкон сделать теплый пол? Или только в комнатах ?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: пол на балконе

Администратор Дом Тепла, 25 февраля 2014, 10:44
Можно. Но нужно учитывать, что комфорта как в комнате скорее всего не получите из-за малой площади и большой площади остекления.
Новое сообщение

Re: пол на балконе

dynco, 15 марта 2014, 13:54
Цитата:
Добрый день. Подскажите а можно ли на балкон сделать теплый пол? Или только в комнатах ?


Только если балкон достаточно не малый)
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 в 09:32
Новое сообщение

Re[2]: пол на балконе

Aspirial, 4 июля 2014, 18:11
Конечно можно, но если только вы его утеплите перед этим, а то будет улицу греть. А это значит много электроэнергии будете тратить...пол по деньгам будет золотой)))) А и еще лучше на него отдельно поставить автоматический выключатель ва51-35, от скачков напряжения и замыкания, а то если сгорит трудновато будет поменять, да и по деньгам не дешево.
Сообщение отредактировано 14 октября 2014 в 11:52
Новое сообщение

Re: пол на балконе

Tablo, 14 октября 2014, 02:44
я думаю возможно, только обратитесь к специалистам, а то Джамшуты всякие наделают вам
Новое сообщение

Re[2]: пол на балконе

somafir, 1 января 2015, 13:31
Нам уже как-то наделали, до сих пор не "нарадуемся."
Сообщение отредактировано 12 января 2015 в 11:55
Новое сообщение

Re: пол на балконе

ress, 23 января 2015, 10:18
я себе делал на балконе...не жалею)
Сообщение отредактировано 23 января 2015 в 11:46
Новое сообщение

Re[2]: пол на балконе

Aspirial, 23 апреля 2015, 11:28
Мы тоже сделали утепление пола, теперь босиком зимой ходить можно Но перед этим пришлось делать дренаж так как постоянно скапливалась влага, а в сырости жить устали, тем более что живя в сыром помещении чаще болеешь.
Сообщение отредактировано 23 апреля 2015 в 13:00
Новое сообщение

Вопрос по пиролизному котлу

Serg-P1, 27 мая 2014, 12:05
Рассматриваю пиролизный котёл для установки в загородный дом. Люблю всё экологичное. Сравниваю два варианта и выбираю между ними. А именно: чешский Wattek Pyrotek и тоже чешский Dakon KP Pyro. Вроде всё относительно схоже в них, но есть некоторые сомнения. Кто-то может дать совет, высказать своё мнение на эту тему?
Новое сообщение

Re: Вопрос по пиролизному котлу

Klop, 28 мая 2014, 14:20
Наткнулся тут на вопрос насчёт котлов (какой выбрать). Спрашивали про Wattek Pyrotek и Dakon KP Pyro. Действительно, сходств в них много, но я бы отдал предпочтение Wattek Pyrotek. Т.к. котлу Dakon KP Pyro необходима первоначальная настройка котла - регулировка заслонок. Это не очень удобно, на мой взгляд, хотя в умелых руках и не будет большой проблемой, но всё же готовые решения лучше.
Новое сообщение

Re: Вопрос по пиролизному котлу

vocusevjon, 25 октября 2014, 23:17
Цитата:
Рассматриваю пиролизный котёл для установки в загородный дом. Люблю всё экологичное. Сравниваю два варианта и выбираю между ними. А именно: чешский Wattek Pyrotek и тоже чешский Dakon KP Pyro. Вроде всё относительно схоже в них, но есть некоторые сомнения. Кто-то может дать совет, высказать своё мнение на эту тему?

У меня стоит Wattek Pyrotek. Отличное качество. Ничего плохого про него не могу сказать. Я сам конечно не спец по ним, но рабочие установщики его очень нахваливали
__________________
С уважением
Сообщение отредактировано 27 октября 2014 в 10:23
Новое сообщение

Re[2]: Вопрос по пиролизному котлу

Eddie1, 10 января 2017, 18:05
Хороший котел. Советую))
________
Сообщение отредактировано 10 января 2017 в 18:22
Новое сообщение

Сборная насосная станция

dolphin27, 3 октября 2014, 22:09
Помогите пожалуйста решить проблему. У меня сборная станция; гидроаккумулятор, реле давления, блок включения и сам насос. Глубина до зеркала 26 метров. Проблема вот в чем, собрал я значит станцию, погрузил насос с обратным клапаном и клапан поставил перед гидроаккумулятором. Все работало, не мог нарадоваться, почти год,но вот какая стала происходить печаль, открывая краны дома, вода стала идти с воздухом под давлением, пипец, посуду помоешь и сам искупаешься заодно. Каковы причины такого поведения? Кстати, от насоса к станции идет резиновый армированный шланг 25 дюймовый и вроде не дырявый, клапаны не пропускают.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Сборная насосная станция

Администратор Дом Тепла, 6 октября 2014, 11:31
А зачем второй клапан перед гидроаккумулятором?
Либо уровень воды упал и насос хватает воздух, либо участок от насоса до второго клапана не герметичен и нижний клапан всё таки пропускает.
Новое сообщение

Re[2]: Сборная насосная станция

dolphin27, 6 октября 2014, 20:29
Да я сначало думал что на насосе есть обратный клапан, а оказывается что после сервиса его сняли, вытаскивать из колодца не хотелось вот и врезал его по незнанке перед гидроаккумулятором, потом пришлось все таки достать и поставить перед насосом, а демонтировать первый опять было лень, вот и оставил. А может из за недостаточного давления в гидроаккумулятоле при нижней лямде такая печпль? У меня он включается при 1й атмосфере.
Сообщение отредактировано 6 октября 2014 в 21:44
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re[3]: Сборная насосная станция

Администратор Дом Тепла, 7 октября 2014, 11:09
Давление в ГА не при чём, воздуху всё равно необходимо откуда-то попадать.
Если давление во время простоя не падает и насос не включается на закрытые краны, значит сливается часть от насоса до обратного клапана перед ГА.

Ну или уровень упал и насос хватает воздух, что наиболее вероятно. В первую очередь нужно проверить уровень воды.
Сообщение отредактировано 7 октября 2014 в 11:11
Новое сообщение

Re[4]: Сборная насосная станция

dolphin27, 10 октября 2014, 20:01
Спасибо, поверю.
Новое сообщение

Фильтрация воды

Asta, 21 марта 2015, 14:48
Насколько оправдано подключение фильтра тонкой очистки Honeywell сразу на выход воды из колодца?
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Фильтрация воды

Добрый день!
Конечно оправдано! И вот почему.
Самое элементарное объяснение необходимости применения фильтров механической очистки - это защита системы водоснабжения, ее отдельных узлов и оборудования от засорения, что может повлиять на работу запорной и регулирующей арматуры.
Второе - это предотвращение коррозии, возникающей вследствие электрохимической активности взвешенных частиц, что может привести к сквозной коррозии металлических труб и фитингов.
Для Вашего случая подходят фильтры Honeywell с размером ячейки сетки 80-130 мкм. Ячейки "обрастая" задержанной взвесью, с течением времени увеличивают качество очистки, одновременно не позволяя забиваться фильтрующему материалу. Сетку можно промывать по мере ее загрязнения. Присутствие такого рода фильтров в автономных водопроводных системах становится, практически, обязательным.
Сообщение отредактировано 23 марта 2015 в 08:27
Новое сообщение

Re: Фильтрация воды

SIMPATIYA, 26 января 2020, 09:20
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки. Мои знакомые заказывали монтаж системы водоснабжения и оставили очень довольны, ведь все сделано быстро и профессионально.
Сообщение отредактировано 25 мая 2020 в 13:27
Новое сообщение

Re: Фильтрация воды

SIMPATIYA, 19 февраля 2020, 14:47
С каждым разом, когда меняешь фильтр для воды, будет получаться все быстрее и быстрее - это понятное дело. Что касается покупки данного фильтра, то достаточно в интернете заказать, чтобы не переплачивать. Главное не забывать менять картриджи и тогда вода будет постоянно очищенной. Главное не забывать за то, что данный фильтр монтируется на участке между запорным элементом и счётчиком, и закрепляется непосредственно на водопроводных трубах. Можно также произвести монтаж под мойкой, поэтому почитайте, как это правильно делается, если ранее не делали такого.
Сообщение отредактировано 25 мая 2020 в 13:26
Новое сообщение

Re: Фильтрация воды

SIMPATIYA, 25 мая 2020, 13:19
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки. Мои знакомые заказывали монтаж системы водоснабжения и оставили очень довольны, ведь все сделано быстро и профессионально.
Сообщение отредактировано 25 мая 2020 в 13:27
Новое сообщение

Полотенцесушители

maksva, 8 декабря 2015, 20:56
Если выбирать между водяными и электрическими, то я выберу разумеется электрические , т.к. они на много надёжнее и качественнее чем водяные. Сам долго думал какие лучше, и в конечном итоге приобрел электрический , и не сколько не разочаровался в этом.
Сообщение отредактировано 29 января 2016 в 15:52
Новое сообщение

Re: Полотенцесушители

AsterLory, 28 марта 2019, 01:27
тоже даже не рассматривали водяной
Новое сообщение

Выбор электрического котла

Aurus, 23 мая 2017, 15:02
Вопрос к профессионалам.
Выбираю электрический котел, марок много, но большинство советуют Протерм.
Все здорово, но он достаточно габаритный.
В интернете нашел маленькие котлы Галант, но они какието электродные, что это и с чем "едят" не особо понятно.
Радует цена, на порядок дешевле того же Протерма.
Есть ли какие "подводные камни".
Отзывы о них в интернете противоречивые и честно говоря старые, свежих не нашел.
Благодарю за ответ.
Отвечает эксперт! Новое сообщение

Re: Выбор электрического котла

С электродными не стоит связываться.
А "подводных камней" там прорва. Начиная с цены и заканчивая эксплуатацией.
Нет никакой разницы "на порядок", она конечно есть но не такая большая. К тому же котёл там отдельно, а пульт управления (автоматика) отдельно. Раньше ещё были датчики отдельно.
Сложив всё это, плюс правильный по мощности котёл, а не такой как расписано в рекламе, плюс циркуляционный насос, расширительный бак, манометр и предохранительный клапан и монтаж всего этого вместе (чтобы получить миникотельную аналога Протерм) разница заметно поблекнет.

Настройка и эксплуатация электродных котлов это как конструктор "сделай сам". Подбор плотности-электропроводности теплоносителя, настройка рабочего тока... Всем этим можно заниматься самому или вызывать мастера. Делать это придётся перед каждым сезоном. Кто может и хочет этим заниматься сам, тому будет выигрыш в начальной стоимости оборудования.

И такой немаловажный вопрос как незамерзающий теплоноситель, под электродный котёл идёт только специальный. Его цена намного выше традиционных этиленгликолевых, а срок службы меньше.
Новое сообщение

Кто делал огнезащитную обработку металлических конструкций

Getto, 10 июля 2017, 17:32
Встал вопрос - сделать огнезащитную обработку металлических конструкций в котельной: delete_link/ognezaschita-metallokonstruktsiy.html
Выставили предписание из МЧС. Надо срочно сделать.
Давайте обсудим, кто делал подобный вид работ - к кому обращались, сроки, цена.
У нас порядка 100 м2 металлических конструкций.
Сообщение отредактировано 24 июля 2017 в 12:34
Новое сообщение

Re: Кто делал огнезащитную обработку металлических конструкций

Solodoffa, 12 ноября 2017, 12:01
а что вообще говорят сами МЧСники?
Сообщение отредактировано 13 ноября 2017 в 07:33
Новое сообщение

Можно ли обогреть большой дом камином?

ViKeLMar87, 16 декабря 2017, 13:48
Здравствуйте, сейчас отопления думаю не выгодное, стал выбор между камином и твердотопливным котлом что посоветуете?
Сообщение отредактировано 18 декабря 2017 в 12:28
Новое сообщение

Re: Можно ли обогреть большой дом камином?

SIMPATIYA, 20 апреля 2019, 15:05
Мы сейчас тоже решаем этот вопрос. Остановили свой выбор на печи koz***. Мои знакомые обращались уже в данный магазин, но они приобретали там камин, мы вот сейчас планируем приобрести там печь для дачи, а где Вы рассматриваете печи и камины?
Сообщение отредактировано 22 апреля 2019 в 09:50
Новое сообщение

Строитель России 2018

smucker, 19 февраля 2018, 13:00
С 16 по 20 апреля 2018 года в Москве пройдет крупнейшее образовательное мероприятие страны для специалистов строительной сферы – «Строитель России 2018».

«Строитель России» – это профессиональная отраслевая площадка, включающая более 20 образовательных программ по ключевым направлениям, обеспечивающим инвестиционно-строительную деятельность: ценообразование и сметное нормирование, строительный контроль, управление инвестиционно-строительными проектами для главных инженеров проектов, а также по сопровождающим отраслевым направлениям: договорная работа, бухгалтерский учет и налогообложение, управление персоналом и др.

Событие направлено на прояснение изменений в законодательстве, обсуждение главных вопросов, связанных с процессами развития и динамики состояния современного градостроительства, системой градостроительного управления, включая проектирование и организацию строительства, реконструкцию объектов капитального строительства.

Мероприятие ориентировано на руководителей и специалистов организаций строительной сферы, нефтегазовых предприятий, предприятий по проектированию и строительству энергетических комплексов, научно-исследовательских и проектных институтов, а также на всех специалистов, работающих в сфере стоимостного инжиниринга и реализации инвестиционно-строительных проектов.

Организаторами мероприятия выступают: Сибирский межрегиональный учебный центр, Институт стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства, а также Научно-исследовательский институт в области финансового учета и управления.

Образовательные программы в рамках «Строитель России 2018»



Для специалистов стоимостного инжиниринга

Курс «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»
Курс «Ремонтно-строительные работы: сметы, договоры, расчеты»
Курс «Особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП»
Семинар «Составление смет на проектные и изыскательские работы»
Семинар «Экспертиза сметной документации»
Семинар «Договорные отношения в соответствии с №44-ФЗ»
Семинар «Определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов»


Для специалистов строительного контроля

Семинар «Организация строительного контроля»
Курс «Строительный контроль инженерных систем зданий и сооружений»
Курс «Строительный контроль на объектах нефтегазового комплекса»
Курс «Строительный контроль за общестроительными и земельными работами»
Семинар «Экономика строительного производства»
Семинар «Законодательное обеспечение строительства и государственный надзор за строительством»


ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

КУРС «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
КУРС «ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА»
КУРС «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
КУРС «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ»
КУРС «ДОГОВОРНАЯ РАБОТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
КУРС «ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ»
КУРС «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
КУРС «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
КУРС «РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Курс «Бухгалтерский и налоговый учет у строительных организаций в 2018 году»


Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте организаторов Строитель России 2018
Новое сообщение

Купить гранитную плитку

Getto, 2 октября 2019, 11:53
Есть потребность купить гранитную плитку - вот тут: https://absolutgranit.ru/plitka-iz-granita/
Посоветуйте страну производителя_)
Новое сообщение

Выбор отопления для частного дома

Amikta, 10 апреля 2020, 11:31
Один из главных вопросов, которым задаются при постройке частного дома - выбор подходящей отопительной системы. Эта тема поможет Вам сделать правильный выбор, и получить подходящую систему отопления, способную обеспечить дом теплом и уютом.

Газовое отопление.
Газ - будь то природный или сжиженный по праву считается самым популярным типом топлива для систем автономного отопления. Широкий масштаб газификации региона делает газ доступным для большинства жителей нашего региона. Основным оборудованием газовой отопительной системы является газовый котел.. При выборе газового котла проще всего придерживаться принципа сочетания цены и качества. Чем более высокая стоимость у котла, тем больше в нем возможностей регулировок, встроенной автоматики, поддержки датчиков и т.д. Помимо газового котла в систему газового отопления входит множество вспомогательных элементов - дымоход, расширительные баки, насосы и т.д. Для реализации системы отопления природным газом потребуется согласование проекта системы и проверка уже установленного оборудования газовой службой организации, являющейся поставщиком газа. При монтаже котельной на сжиженном газе в частных домах таких процедур не требуется.

Отопление частного дома электричеством.
Современные электрические котлы, использующие электроэнергию для нагрева жидкого теплоносителя системы отопления позволяют в несколько раз снизить расход электричества на отопление, по сравнению с обычными обогревателями. Секрета в этом нет никакого, все происходит исключительно за счет физический свойств воды, медленно отдающей тепло через радиаторы или теплый пол. Если количество подведенных к дому кВт электроэнергии позволяет установить электрическое отопление, то лучше всего использовать именно его. Электрокотлы - простое, надежное и экологичное оборудование. Современные электрические котлы в сочетании с автоматикой потребляют не так много энергии, как может казаться, и при хорошем утеплении дома способны обеспечить теплом площади до двухста квадратных метров.

Радиаторы и водяной теплый пол.
Чтобы прогреть дом, котел нагревает теплоноситель - воду или незамерзающую жидкость, которая по трубам поступает к оборудованию, отвечающему за отдачу тепла - радиаторы или теплый пол. В современных загородных домах можно использовать любую отопительную систему - радиаторную, водяной теплый пол или комбинированную, включающую в себя оба типа оборудования. Теплые полы помогают создавать в доме более комфортный микроклимат, чем установка классических радиаторов.
Нагревать воду для системы горячего водоснабжения можно как с помощью самого котла, используя его как проточных водонагреватель (при наличии внутри котла контура гвс), так и комбинируя котел отопления с водонагревателем косвенного нагрева, позволяющим иметь в запасе значительный объем горячей воды.